一、拆模时间依据(.S¯…=ŒB˳bbs.3c3t.comŠ™¬<[“ךÍ
1梁、板模板的拆模时间依据:同条件混凝土试块试压强度;2柱、墙模板的拆模时间为混凝土达到终凝后、拆模不影响混凝土质量为宜。(.S¯…=ŒB˳bbs.3c3t.comŠ™¬<[“ךÍ
二、底模拆除时的混凝土强度要求(.S¯…=ŒB˳bbs.3c3t.comŠ™¬<[“ךÍ
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)4.3.1规定,拆除底模和支架时的混凝土强度要求:(.S¯…=ŒB˳bbs.3c3t.comŠ™¬<[“ךÍ
1板A:构件跨度不大于2米,要求达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率应不小于50%;(.S¯…=ŒB˳bbs.3c3t.comŠ™¬<[“ךÍ
板B:构件跨度在区间(2m,8m]的,要求上述值不小于75%;(.S¯…=ŒB˳bbs.3c3t.comŠ™¬<[“ךÍ
板C:对于构件跨度大于8米的,要求达到100%2梁、拱、壳A:跨度不大于8米的构件 要求达到75%以上的百分率;(.S¯…=ŒB˳bbs.3c3t.comŠ™¬<[“ךÍ
梁、拱、壳B:跨度大于8米的构件 ,要求强度达到100%3悬臂构件,均要求设计强度达到100%。侧模拆除的混凝土强度应保证其混凝土表面和棱角不受损伤。(.S¯…=ŒB˳bbs.3c3t.comŠ™¬<[“ךÍ
(.S¯…=ŒB˳bbs.3c3t.comŠ™¬<[“ךÍ
三、拆模时间一般是多少天?(.S¯…=ŒB˳bbs.3c3t.comŠ™¬<[“ךÍ
1混凝土侧模拆模时间一般只要保证表面及棱角不因拆模而受到损伤就可以了,一般情况下混凝土浇筑完一天后就可以拆了,从实际情况来看也是尽早拆拆模效果比较好。2底模就根据GB50204-2002中的要求。一般来说在混凝土施工时现场留置同条件拆模试块,在估计时间差不多时进行试压,试压达到要求后经监理同意后进行拆除(因为需要填报拆模检验批,里面有拆模强度一项,要求填的就是拆模试块强度)。3拆模时间柱、墙、梁不做支撑的侧模: 12小时(.S¯…=ŒB˳bbs.3c3t.comŠ™¬<[“ךÍ
单向版(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):7D(.S¯…=ŒB˳bbs.3c3t.comŠ™¬<[“ךÍ
单向版(净跨距里3-6M,活载重大于静载重):4D(.S¯…=ŒB˳bbs.3c3t.comŠ™¬<[“ךÍ
单向版(净跨距里6M,活载重不大于静载重):10D(.S¯…=ŒB˳bbs.3c3t.comŠ™¬<[“ךÍ
单向版(净跨距里6M,活载重大于静载重):7D(.S¯…=ŒB˳bbs.3c3t.comŠ™¬<[“ךÍ
梁底模(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):14D(.S¯…=ŒB˳bbs.3c3t.comŠ™¬<[“ךÍ
梁底模(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):7D(.S¯…=ŒB˳bbs.3c3t.comŠ™¬<[“ךÍ
梁底模(净跨距里6M,活载重不大于静载重):21D(.S¯…=ŒB˳bbs.3c3t.comŠ™¬<[“ךÍ
梁底模(净跨距里6M,活载重大于静载重):14D(.S¯…=ŒB˳bbs.3c3t.comŠ™¬<[“ךÍ