安静 - 2006/12/24 12:39:00
哪位工程师可以跟我说一说路面基层取芯以后要不要做芯样的抗压强度试验,具体的试验操作步骤在哪个规范中可以查到?先谢了:)<a href=[[[SQ]]][[[http://kiii.cn/Dispbbs.asp?boardid=30%26ID=6231%26replyID=38872%26skin=1]]]></a>ŸMñã<Oxt>bbs.3c3t.comJAÝ¿iµuw
chen311000 - 2006/12/24 20:00:00
        关于基层芯样    规范上只有一句话   也没有规定取多少  我们一般是每一施工断面100延米取一个  7--14天  如果都成型  就合格   否则多取    直到找出不成型的界面段   处理   取出的芯样根据情况  做劈裂强度实验(规范有)     各个省的高速公路指导意见上有具体的规定(我是江苏的) ŸMñã<Oxt>bbs.3c3t.comJAÝ¿iµuw
安静 - 2006/12/25 17:25:00
十分感谢CHEN311000,我在以前的工地没有要求做过芯样的强度试验,这个工地上要求做,谢谢你ŸMñã<Oxt>bbs.3c3t.comJAÝ¿iµuw
dhl197728 - 2007/10/23 16:54:00
不需要,只要观察芯样的完整性。JTJ 034-2000ŸMñã<Oxt>bbs.3c3t.comJAÝ¿iµuw
空空 - 2007/11/8 0:13:00
我们这里一般工程上都要求做基层芯样的抗压强度,监理计量时,根据试验资料是否合格予以计量.ŸMñã<Oxt>bbs.3c3t.comJAÝ¿iµuw
drh - 2007/11/8 8:27:00
JTJ 034-2000规范没有要求什么时间取芯,我这一般是6天取样,7天抗压,只要基层级配合理、水泥剂量满足要求、碾压遍数按照试验段确定的碾压,应该取的出来。芯样取出来后,一定要做抗压试验,取出来并一定就合格,有时强度大了也不合理,需要调整水泥剂量,不然路面回开裂的。ŸMñã<Oxt>bbs.3c3t.comJAÝ¿iµuw
mqy678 - 2007/11/8 10:28:00
我顺便向各位请教一下,如果是二灰碎石层呢,一般钻取芯样是在什么时间,也做芯样抗压试验吗?ŸMñã<Oxt>bbs.3c3t.comJAÝ¿iµuw
ycmzp - 2008/3/7 21:42:00
下了ŸMñã<Oxt>bbs.3c3t.comJAÝ¿iµuw
bai_lin31 - 2008/3/20 9:07:00
二灰碎石取芯一般28天!ŸMñã<Oxt>bbs.3c3t.comJAÝ¿iµuw