zhukun0413206 - 2015/4/21 10:35:00
首先,我先谈谈个人知道的问题,写的不好,请海涵:û¨NnüíUîbbs.3c3t.comM("B©
1、第一张图片,栏杆与栏杆之间的缝太宽, 施工水平太差,û¨NnüíUîbbs.3c3t.comM("B©
2、伸缩缝之间的钢筋看起来就是锈迹斑斑,而且不牢固û¨NnüíUîbbs.3c3t.comM("B©
3、栏杆水泥混凝土存在二次抹面的痕迹,说明混凝土浇筑和到时及配合比之中总有一样不满足û¨NnüíUîbbs.3c3t.comM("B©
4、第二张图片,这样的伸缩缝以后容易破û¨NnüíUîbbs.3c3t.comM("B©
5、而且钢筋也没有看到û¨NnüíUîbbs.3c3t.comM("B©
tszs205 - 2015/4/21 10:46:00
缝未对齐,伸缩缝预留钢筋形状不对应该是按一定间距(通常是20或15cm)闭合箍,且两排对称û¨NnüíUîbbs.3c3t.comM("B©
tszs205 - 2015/4/21 10:48:00
顺便问下,我是在微信上看到的图片,在电脑看不到图片,这是为什么û¨NnüíUîbbs.3c3t.comM("B©
3c3t - 2015/4/21 11:03:00
原帖由 tszs205 于 2015/4/21 10:48:00 发表û¨NnüíUîbbs.3c3t.comM("B© 顺便问下,我是在微信上看到的图片,在电脑看不到图片,这是为什么 |
现在可以看到了
û¨NnüíUîbbs.3c3t.comM("B©
xuesong6289 - 2015/4/21 17:22:00
今天去做交工检测,路面设计三层沥青混凝土,结果取芯只有两层,厚度至少少六公分û¨NnüíUîbbs.3c3t.comM("B©
xiaogoubuchifan - 2015/4/23 23:17:00
第一张图。1伸缩缝和栏杆缝未对齐、2伸缩缝钢筋不对,是箍型的,需要植筋处理。û¨NnüíUîbbs.3c3t.comM("B©
第二个图。栏杆没有伸缩缝。钢筋同1图û¨NnüíUîbbs.3c3t.comM("B©
请高手指点点评û¨NnüíUîbbs.3c3t.comM("B©
xiaogoubuchifan - 2015/4/23 23:17:00
还有一点。2图,混凝土伸缩缝线型不顺直。可能存在涨模。û¨NnüíUîbbs.3c3t.comM("B©
ys79 - 2015/4/28 12:17:00
感谢楼主,多发点这种图片 ,给我们菜鸟学习学习û¨NnüíUîbbs.3c3t.comM("B©
wangnairong - 2015/4/28 16:29:00
这工程质量,堪称一流,悲哀!û¨NnüíUîbbs.3c3t.comM("B©