最近一直没有公布内幕的陕西安毛川高速公路高滩二号高架桥(通车4年)左幅(四川至安康方向)第16跨桥梁15号墩柱发生纵向偏移(墩柱向安康方向偏移约30~40cm,梁体向右侧偏移约4cm),造成桥梁支座脱落,垫石破损。该桥跨越汉江任河,全长2596.02m,箱梁跨径组合为3x30+16x40+30x30+24x30,其中15号墩桩基长17.5m,墩高20.12m,位于深水区。这个桥桩基2.2m,圆柱式墩,潜水员在水下查看发现有空洞。这样的桩基竟然检测报告上是I类桩?目前官方还没公布调查结果详情。
现在还没公布原因,桥是快倒了,据说正在重新加固桩基。
yys1968 - 2014/10/29 11:40:00
检桩的只要把钱,估计没有桩也可以变成一类!
march18 - 2014/10/29 14:54:00
表面的空洞,声波和钻芯看不大出来的,出一类很正常。
meishanren - 2014/10/29 16:16:00
会不会是冲刷造成的呢
1044406988 - 2014/10/30 15:58:00
水下表面的空洞检桩的时候一般看不出来吧、、、
l474574964 - 2014/10/31 8:19:00
你脑子有问题了  你家在桩检的时候 还在水下  你家在水下施工的??
l474574964 - 2014/10/31 8:20:00
你脑子有问题了  你家在桩检的时候 还在水下  你家在水下施工的??
shiftgo - 2014/12/31 13:00:00
桩径2.5m,桩基完整性检测是4根声测管,超声波检测一般只能检测4跟声测管范围之内的部分,表面的空洞只要不在声测管围成的四边形之内一般是检测不出来的。
84362020gwh - 2014/12/31 13:31:00
看看了
liusha123 - 2016/1/26 20:20:54
回复 1楼gcjc的帖子

这个不好说了,具体要以现场情况为准
pingge028 - 2016/2/13 21:26:23
也不能全怪检测的,大环境就这样!