q4635105 - 2013/9/9 22:03:00
后还有很多问题,望加好友,,下次上传图片,¨ïHÛ½4bbs.3c3t.com¶»i(ø5©
还有个问题现在我们卖商品砼,掺了减水剂,别人那个梁柱,周围剥落,有的像起了一层皮,别人施工员找我们麻烦,到底是拆模拆早了,还是我们的配比有问题?c30 水泥 170 黄砂415 机制砂 415 碎石940 矿粉80 粉煤灰80 水130 减水剂3.2¨ïHÛ½4bbs.3c3t.com¶»i(ø5©
moxrong - 2013/9/10 10:17:00
水泥用这么少,矿数和粉煤灰加起来都差不多占50%了,已经差不多是最临界状态了,有问题正常了¨ïHÛ½4bbs.3c3t.com¶»i(ø5©
宝贝鲁鲁 - 2013/9/10 10:37:00
施工单位这种配合比都敢用¨ïHÛ½4bbs.3c3t.com¶»i(ø5©
格瓦拉301 - 2013/9/10 11:40:00
列举咱C35配比水泥:285;中砂:827;碎石(5-16mm)760+(16-31mm)310;矿粉90;减水剂4.0;水110(单位:kg/m³)不知妥否?:default2:¨ïHÛ½4bbs.3c3t.com¶»i(ø5©
sxpm616 - 2013/9/11 16:22:00
材料总量加起来不足2000,配比肯定有问题,请核实清楚,剥落和起皮的原因可能是水泥浆裹附不足¨ïHÛ½4bbs.3c3t.com¶»i(ø5©
杨村安 - 2013/9/11 23:32:00
c30 水泥 170 ¨ïHÛ½4bbs.3c3t.com¶»i(ø5©
黄砂 415 ¨ïHÛ½4bbs.3c3t.com¶»i(ø5©
机制砂 415 ¨ïHÛ½4bbs.3c3t.com¶»i(ø5©
碎石 940 ¨ïHÛ½4bbs.3c3t.com¶»i(ø5©
矿粉 80 ¨ïHÛ½4bbs.3c3t.com¶»i(ø5©
粉煤灰 80 ¨ïHÛ½4bbs.3c3t.com¶»i(ø5©
水 130 ¨ïHÛ½4bbs.3c3t.com¶»i(ø5©
减水剂 3.2 ¨ïHÛ½4bbs.3c3t.com¶»i(ø5©
总计: 2230 有这么小的容重吗?¨ïHÛ½4bbs.3c3t.com¶»i(ø5©
wangnairong - 2013/9/12 15:55:00
这配比有严重的问题,水泥掺量太低,比重太小,超范围了,砂率太高。¨ïHÛ½4bbs.3c3t.com¶»i(ø5©
心灵之冰 - 2013/9/14 16:48:00
矿粉80 +粉煤灰80 =160 他是水泥用量的94.1%,他两者的用量太高。配合比设计规程里有要求。再者就是砂用量太大,砂率达到46.9%,混合砂的砂率不需这么大。¨ïHÛ½4bbs.3c3t.com¶»i(ø5©
ajun28 - 2013/9/16 19:33:00
水泥用量少,造成水泥浆裹附不足,就会有上述现象发生。二则,配比有问题。水泥砼容量应该在2400~2450千克/方¨ïHÛ½4bbs.3c3t.com¶»i(ø5©
q4635105 - 2013/10/2 18:47:00
我们这里机制砂含泥量大,而且粗··还有一个问题,我们这个配比好像听主任说一方的量,其实只有0.8~0.9具体是多少这个他们都不能说,·因为是商品砼· 在说水泥用量少时控制成本····¨ïHÛ½4bbs.3c3t.com¶»i(ø5©
q4635105 - 2013/10/2 18:48:00
我们这里机制砂含泥量大,而且粗··还有一个问题,我们这个配比好像听主任说一方的量,其实只有0.8~0.9具体是多少这个他们都不能说,·因为是商品砼· 在说水泥用量少时控制成本····¨ïHÛ½4bbs.3c3t.com¶»i(ø5©
q4635105 - 2013/10/2 18:49:00
砂率大,是不是机制砂太粗,含泥量大·我们这里机制砂含泥量大,而且粗··还有一个问题,我们这个配比好像听主任说一方的量,其实只有0.8~0.9具体是多少这个他们都不能说,·因为是商品砼· 在说水泥用量少时控制成本····¨ïHÛ½4bbs.3c3t.com¶»i(ø5©
q4635105 - 2013/10/2 18:50:00
商品砼,有真正一方的量吗?这是行业潜规········¨ïHÛ½4bbs.3c3t.com¶»i(ø5©