lcm0312 - 2013/8/26 11:46:00
  《钢筋焊接接及验收规程》(JGJ18-2012)从实施至今已有一年之余,但本人发现仍有很多试验人员对《规程》中结果判定规则理解不清,现就根据规程的规定作以具体说明,列表如下。n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
  《规程》规定的情形(5.1.7条):n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
编号断于母材(个)断于焊缝(个)结论
数量延断脆断强度数量强度
1#3303合格
2#220211
3#220210复检
4#11012
5#33
6#3≤2不合格
7#440422合格
8#550511
n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
  试件可能发生的情形(计50种)结果判断:n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
编号断于母材(个)断于焊缝(个)结论条文n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
规定
推导
数量延断脆断强度数量强度
13303合格
23302无效母+强
33301无效母+强
43300无效母+强
53213无效母+脆
63212无效母+脆
73211无效母+脆
83210无效母+脆
93123无效母+脆
103122无效母+强
113121无效母+强
123120无效母+强
133033无效母+强
143032无效母+强
153031无效母+强
163030无效母+强
17220211合格
18220210复检
19220111无效母+强
20220110无效母+强
21220011无效母+强
22220010无效母+强
23211211无效母+脆
24211210无效母+脆
25211111无效母+脆
26211110无效母+脆
27211011无效母+脆
28211010无效母+脆
29202211无效母+脆
30202210无效母+脆
31202111无效母+强
32202110无效母+强
33202011无效母+强
34202010无效母+强
35110122复检
36110121复检
37110120复检
38110022无效母+强
39110021无效母+强
40110020无效母+强
41101122无效母+脆
42101121无效母+脆
43101120无效母+脆
44101022无效母+脆
45101021无效母+脆
46101020无效母+脆
4733复检
4832不合格
4931不合格
5030不合格
n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
  注:1、试件断于热影响区,呈延性断裂,视作与断于钢筋母材等同;2、试验断于热影响区,呈脆性断裂,视作与断于焊缝等同;3、若有一试件断于钢筋母材,且呈脆性断裂,该项试验结果无效(本表省写为“母+脆”);4、若有一个试件断于母材,其抗拉强度又小于钢筋母材抗拉强度标准值,该项试验结果无效(本表省写为“母+强”);5、表中“推导”栏为规程中未明确给出的结论,即“母+脆”或“母+强”试件多于1的情形,推导其至少为无效。n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
  以上为本人个人对规程的理解,正确与否均当以规程为准,仅以此供同行参考。n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
lcm0312 - 2013/8/26 11:48:00
列表显示不全,现上传附件,以方便各位同仁。n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM

附件: JGJ18判断.xls
ajun28 - 2013/8/29 9:27:00
楼主用心了n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
ABCD15370512365 - 2013/9/7 11:02:00
谢谢楼主n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
343634927yue - 2013/11/20 22:02:00
谢谢楼主,下载学习了n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
sxpm616 - 2014/4/3 16:57:00
感谢楼主的精心总结n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
woshileihong - 2014/4/4 8:15:00
现在终于能弄清楚一点了:default6:n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
woshileihong - 2015/9/16 9:31:00
话说如果是无效,该怎么处理?n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
wskdhqc - 2015/10/29 19:58:00
原帖由 woshileihong 于 2015/9/16 9:31:00 发表n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
话说如果是无效,该怎么处理?
n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
对原材进行化学分析和力学性能试验。n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
wskdhqc - 2015/10/29 19:58:00
楼主辛苦了!很不错!n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
qiaodongjia - 2015/11/5 20:56:00
楼主辛苦了n>i –‰”¶bbs.3c3t.comýg~ÚIÕNÓfM
1
查看完整版本: 关于JGJ18-2013中钢筋焊接接头接伸试验结果的分析