zhiy - 2012/8/18 20:09:00
在拌合站,几乎各4盘就要调一次用水量 , 230塌落度到现场190, 有时几乎无塌洛渡损失, 到施工现场
半个小时
wzh5006 - 2012/8/20 16:55:00
原材料(特别是细集料)含水量变化大、供水泵原因(如电压不稳定,供水量发生变化,水泵出水口被堵等)、搅拌时间不一致,气温、风力等都有较大影响。
liujuan163 - 2012/8/21 10:42:00
楼上的说的有道理。原材料中砂的细度模数和级配情况也很重要,石子的级配和含石粉量也有很大关系的,还有外加剂同水泥的适应性等等。
lichangji - 2012/8/21 16:48:00
具体问题具体分析,楼主问题不是很详细,不好详细解释