corporl - 2006/11/15 12:48:00
看到之前有个说法是试块保养和试压不得超过42天,不知是多久以前的了,但看标准都是标准保龄期是28天,又说同等条件不得低于14天,不宜超过60天,就是不知怎么计算的,而且超过28天还能不能用?请教了!!!<a href=[[[SQ]]][[[http://kiii.cn/Dispbbs.asp?boardid=30%26ID=5360%26replyID=31508%26skin=1]]]></a>
sjh0910 - 2006/11/16 8:37:00

我说说:

标准养护28d是现行规范对混凝土强度的评定依据,超过28天的,根据强度与龄期的关系曲线,后期强度增长很慢,基本没有什么变化,目前还没有换算依据。建议仍按规程进行试验,标明实际养护龄期就是了!

yanxiaohua - 2007/5/3 17:40:00
楼上分析的对,
汉水之滨 - 2007/5/4 9:55:00
四楼回答的对.
frankamu2007 - 2007/6/7 14:57:00
同条件试件一定要与结构物放置在一起,而且保持与结构物同样的养生状态,这个也是检查中所要求注意的.
agui1415 - 2007/6/8 11:22:00
又长知识啦,谢谢各位大大..:$
hh_2000 - 2007/6/12 6:59:00
同条件是不超过60天,不少于14天,最重要的是要求累计达到600(天*平均每天摄氏度).比如现在天气平均气温15度,则大致要求600/15=40天.如果在夏天气温为30度,则要求同条件养护20天.当然要求弄份天气温度表(做假的也行),当然,不可能是14天,不然温度为600/14=42.85.若为60天也不太可能600/60=10.

请问上面的规定是出自哪本规范,我正找这方面的资料.
dtygjml - 2007/9/2 7:41:00
不可能是14天,不然温度为600/14=42.85.若为60天也不太可能600/60=10,可能有霜冻哟
这个说法也不完全对,600是指每天平均气温相加的一个数据,在0度以下是不计算温度的
514166604 - 2010/4/12 14:02:00
应该是不超过60天 但是不少于14天吧
空空 - 2010/4/13 9:42:00
看了大家的理解,有点收获。
jyx123 - 2010/4/15 19:19:00
  不超过60天的是出自哪本规范!
xszy701 - 2010/4/17 15:36:00
应该是不超过60天 但是不少于14天吧)Õ1™›7lÌwww.kiii.cn€%öšŠf«êsÎ
liu2508879 - 2010/4/18 23:21:00
谢谢分享!!
学习中!!:
qiqiher - 2011/4/21 10:49:00
有本混凝土规范,好像我记得在最后几页那,是个附录, 是专门说同样试件留置问题的~
qiqiher - 2011/4/21 10:52:00
不是不能超过60天,是到60天了,就得去试验了,哪怕不够600度也得去试验
夏飞 - 2011/7/16 17:05:00
600度,每天分三次测温度,累计到600度得天数为同条件等效养护天数。