监理检测网论坛

首页 » 站务管理|求助区 » 有问必答|悬赏 » 钢筋屈服强度与极限抗拉强度很接近,合格吗??
cscsgs642355 - 2012/5/4 18:34:00
钢筋极限抗拉强度为580多点,而屈服强度都有560多,有问题嘛??
QQX123 - 2012/5/4 22:10:00
依据GBT1499.2--2007,如果你的钢筋是普通的HRB335的话,应该是合格的。
ccccsj1cw - 2012/5/5 10:58:00
不是很正常,说明伸长率有问题,伸长率应该不够;钢筋成脆性
ccccsj1cw - 2012/5/5 10:58:00
不是很正常,说明伸长率有问题,伸长率应该不够;钢筋成脆性
ccccsj1cw - 2012/5/5 11:04:00
这种钢筋不好
85393505 - 2012/5/6 21:02:00
不知道
85393505 - 2012/5/6 21:07:00
不知道
hzsunbird - 2012/5/7 8:32:00
建筑抗震设计规范里对钢筋的屈强比有要求,好像是针对抗震1级的不小于1.35,如果不满足的话就是不合格产品或者是在调直的时候已经被冷拉过度了。
cscsgs642355 - 2012/5/9 9:26:00
伸长率合格的,桥涵用钢筋,应该没有抗震要求吧?
hzjcc - 2012/5/13 21:12:00
123级抗震结构
钢筋使用有抗震设防要求
屈强比有要求
夏飞 - 2012/5/14 10:50:00
是有些异常,不过按照标准它也属于合格品啊
zhangyunfeng - 2012/7/29 17:34:00
钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋GB 1499.2-2007 第7页7.3.3有详细规定其中抗拉强度与实测强度之比不小于1.25你可以详细看看