监理检测网论坛

首页 » 站务管理|求助区 » 有问必答|悬赏 » 各专业室的湿度温度规定
QQX123 - 2011/11/26 9:27:00
各位朋友,谁有关于各个试验室(如力学室、化学分析室、沥青、养护室等)的温度和湿度的规定,大家来总结一下。
qicheng - 2011/11/26 10:43:00
为什么不查阅标准规范呢,这样让自己更清楚些
一起数星星 - 2011/11/26 11:17:00
关注
wangdeng1990 - 2011/11/26 18:41:00
dvdvbdbdsbdsbsdB
回来,贼 - 2011/11/27 13:25:00
其实这个还是有必要统计的。
大多数试验都有严格的温湿度要求。
但也有试验的温湿度要求是在规定的室内要求之下。这点就需要注意了。
137285966 - 2011/11/29 22:49:00
:default4:
zq04092 - 2011/12/7 17:24:00
序号    地点    温度    湿度    标准    本试验室要求    备注

1
    
集料室    15~30℃    /    GB14684、14685-2001、JGJ52-2006    20±5℃    
            20±5℃    /    JTG E42-2005        
2    沥青及沥青砼室    20±5℃    /    JTJ052-2000    20±5℃    
3    土工室    10-30℃    /    JTG E40-2007    10-30℃    
4    水泥混凝土及砂浆室(配比室)    20±5℃    >50%    JTG E30-2005    20±5℃    凝结时间
20±2℃
5    化学室    20±5℃    /    JTG E51-2009    20±5℃    

6    
标准养护室    
20±1℃    
﹥95%    GB/T50080-2002、JGJ/T70-2009、GB/T175-2007、JTG E30-2005    20±1℃
﹥95%    砼试件、砂浆试件、混合砂浆试件
7    力学室    10-35℃    /    GB/T228-2010、GB/T232-2010、GB/T50081-2002、JTG E30-2005    10-35℃    仲裁试验
23±5℃
8    水泥室    20±2℃    >50%    GB/T175-2007、JTG E30-2005    20±2℃
>50%    
9    水泥养护箱    20±1℃    ﹥90%    GB/T175-2007、JTG E30-2005    20±1℃
﹥90%    
10    现场试验    室外温度
-4~40℃    /    JTG E60-2008、JTG E40-2007、JGJ/T23-2001    室外温度
-4~40℃    回弹
zyyloveu - 2011/12/21 11:48:00
各室温湿度控制
zyyloveu - 2011/12/21 11:49:00
附件发表不上去啊,我在交流里边写了
1
查看完整版本: 各专业室的湿度温度规定