监理检测网论坛

首页 » 试验检测论坛 » 土工试验检测 » 击实中测的含水率比预定含水率高3%是怎么会事
qiaoqiao - 2011/5/24 12:26:00
我做的土工击实试验,土是事先烘干过的。预定的含水率为2%、4%、7%、9%、11%。做完击实后用烘干法测含水率。da ‚wò;¨£bbs.3c3t.comI4f¢M«Ü
但是测的含水率都比预定的含水率高3%,分别为5.7%、7.4%、10%、12.8%、14.2%。请问这是怎么会事呀?da ‚wò;¨£bbs.3c3t.comI4f¢M«Ü
poopqoop001 - 2011/5/24 16:35:00
看两个序列的相差是基本在3%左右,有可能是给土样加水时均化程度不够,造成土样含水率分布不均匀da ‚wò;¨£bbs.3c3t.comI4f¢M«Ü
llcbzyq - 2011/5/26 20:57:00
1.加水的计算方法对不对?da ‚wò;¨£bbs.3c3t.comI4f¢M«Ü
2.是用量筒加的水吗?量筒校准了吗?da ‚wò;¨£bbs.3c3t.comI4f¢M«Ü
3.每次试验都是这个情况吗?da ‚wò;¨£bbs.3c3t.comI4f¢M«Ü
niuniu6682000 - 2011/5/28 20:08:00
这个一般是土没完全烘干造成的,这是正常现象da ‚wò;¨£bbs.3c3t.comI4f¢M«Ü
fhm1980 - 2011/5/30 16:50:00
试验前你用多少度烘干的?用烘箱烘干的吗?da ‚wò;¨£bbs.3c3t.comI4f¢M«Ü
1 可能是你土没有烘干da ‚wò;¨£bbs.3c3t.comI4f¢M«Ü
2 可能你的土含有有机质da ‚wò;¨£bbs.3c3t.comI4f¢M«Ü
3 如果你烘箱温度高于110度,还要考虑是不是把结合水烘出来了da ‚wò;¨£bbs.3c3t.comI4f¢M«Ü
hbt1130 - 2011/6/1 6:34:00
含有石灰类的土质da ‚wò;¨£bbs.3c3t.comI4f¢M«Ü
woshileihong - 2014/5/26 15:20:00
只要有峰值出现就行了da ‚wò;¨£bbs.3c3t.comI4f¢M«Ü
1
查看完整版本: 击实中测的含水率比预定含水率高3%是怎么会事