pengli - 2011/5/6 22:17:00
本合同段马上要做水稳层了,我们这里有设计图纸:由于砂砾料中含粗砂砾较少,故需掺拌2-4mm的碎石30%。在配比中,我们是按4级筛分,2-4mm30%,10-20mm20%,5-10占20%,5以下30%。做水稳件时,发现成型后件的外观不好,有空洞、露骨现象。因此:我们计划调整各料仓比例,但是想请问:设计图纸中要求需掺拌2-4mm的碎石30%这个比例能否调整??当然调整后我们会做混合料的筛分试验,看是否在规范要求的级配范围内!!
19720818 - 2011/5/14 10:04:00
碎石比例不能调整,有空洞和露骨现象是级配次一级没有填充密实。
fjwin - 2011/5/15 15:27:00
你打错了吧 2-4mm30%,10-20mm20%,5-10占20%,5以下30%。 20-40吧
这个可以适当调整的 满足级配要求和强度即可
另外出现空洞有可能和料不均匀
以我的经验看 20-40mm占30%有点多 而且现在的20-40碎石有可能粒径偏大
pengli - 2011/5/21 17:15:00
是20-40mm,没错!准确的是20-31.5mm,谢谢2位啊
heshanyi222 - 2011/5/28 8:15:00
路过,学习学习学习
夏飞 - 2011/7/16 15:40:00
20-40碎石有可能粒径偏大,规范中规定最大粒径不超过31.5mm么,而且20-40比例偏多,5以下偏少。
培元 - 2011/12/21 11:06:00
还是级配有问题,操作要规范点,施工中主要是原材料稳定的问题