监理检测网论坛

首页 » 试验检测论坛 » 水泥砂浆|混凝土试验 » 关于混凝土强度的问题
jiangjianxin - 2011/5/5 15:22:00
我们工地使用的商品混凝土浇筑的立柱,现在已经到期了,但是回弹强度只有19MPa,设计是30的,如果过段时间是否强度会增加,能满足要求吗œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
tshrain199 - 2011/5/10 16:55:00
你没有留置混凝土试件吗?如果没有,建议尽快采取钻芯取样的方式œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
qicheng - 2011/6/5 19:21:00
为什么不做试块啊,回弹的有时候也不准œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
hbt1130 - 2011/6/6 5:13:00
当时的混凝土坍落度太大œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
hbt1130 - 2011/6/6 5:15:00
商混的强度要等到40天左右,就会全都上来,并且掺有粉煤灰的可能性大,他会影响强度的œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
sxpm616 - 2011/6/9 3:41:00
如果回弹方法正确,19比较低,强度很难增长到30 ,建议取芯œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?