监理检测网论坛

首页 » 试验检测论坛 » 水泥砂浆|混凝土试验 » 50Mpa水泥浆稠度问题
394399582 - 2010/9/6 9:25:00
我们选用水泥为52.5R âÙ}‰þ@ÞÃ~bbs.3c3t.comPBüñCÍ)Z9
UNF-1高效减水剂,掺量:1%âÙ}‰þ@ÞÃ~bbs.3c3t.comPBüñCÍ)Z9
UEA膨胀剂 掺量:12%âÙ}‰þ@ÞÃ~bbs.3c3t.comPBüñCÍ)Z9
水灰比不大于0.35âÙ}‰þ@ÞÃ~bbs.3c3t.comPBüñCÍ)Z9
可以0.35的水灰比的话稠度很大,达不到14-18S之间;âÙ}‰þ@ÞÃ~bbs.3c3t.comPBüñCÍ)Z9
要达到只能水灰比达到0.42的时候。âÙ}‰þ@ÞÃ~bbs.3c3t.comPBüñCÍ)Z9
求助各位!怎么才能满足稠度要求,外加剂,膨胀剂都是厂家推荐掺量âÙ}‰þ@ÞÃ~bbs.3c3t.comPBüñCÍ)Z9
sxpm616 - 2010/9/6 16:52:00
适当提高减水剂的掺量 。厂家推荐的掺量为一般掺量,你可以进行掺量与碱水率的曲线试验,确定减水剂的掺量。âÙ}‰þ@ÞÃ~bbs.3c3t.comPBüñCÍ)Z9
366372296 - 2010/9/7 14:50:00
加减水剂âÙ}‰þ@ÞÃ~bbs.3c3t.comPBüñCÍ)Z9
bobrui - 2015/6/16 20:21:00
âÙ}‰þ@ÞÃ~bbs.3c3t.comPBüñCÍ)Z9
计算每立方米各种材料用量⑴水泥+外加剂+水=1900;⑵水/水泥=0.35;经计算得:水泥=1293㎏/m3取1300㎏/m3;âÙ}‰þ@ÞÃ~bbs.3c3t.comPBüñCÍ)Z9
âÙ}‰þ@ÞÃ~bbs.3c3t.comPBüñCÍ)Z9
怎么算的啊老大这个不会算âÙ}‰þ@ÞÃ~bbs.3c3t.comPBüñCÍ)Z9
1