市政实务考试要点第三部分(给排水、管道及垃圾填埋场工程)
目 录
1K414000 城市给水排水工程
11K414010 给水排水厂站施工(P108-119、P234-236)
1一、常用降水方法及布置要求:(P109)(重要考点,06、07、09都考)
1二、现浇混凝土水池施工技术:(P109-P111)
1三、装配式预应力混凝土水池施工技术:(P111-P113)(重要,可出案例和选择的考点多)
2四、构筑物满水试验的规定:(P113-P114)(重要考点,考过多次)
3五、水池施工中的抗浮措施 P114 (09单选,可以考案例,作补充,要背)
4六、给水排水结构工程的施工方案与质量控制措施 P234- 235
4七、给水排水工程混凝土构筑物裂缝的控制措施 P235-236 (重要考点)
5八、了解泵站主要设备的选择和给水排水厂站工艺管线施工与设备安装(最多出选择)
51K414020 给水排水工程(P119-124)(一般主要考选择)
7一、给水处理工艺流程(P119-P120)
7二、污水处理工艺流程(P120-P123)
7三、城市给水工程滤池滤板、滤料施工质量控制要求:(P235)(最多出选择)
81K415010 城市给水排水管道工程施工(P124-131)
8一、管道开槽的施工要求
(P124-125)
8二、管道地基的施工要求:(P125-126)
9三、城市给水排水工程柔性管道(PE、PVC)的沟槽回填质量控制措施 P236 (重要考点)
9四、管道接口方式的适用条件 P126(经常考选择)
10五、管道功能性试验的规定 P127(经常考选择)
10六、管道交叉的处理方法 P127-128(经常考选择)
11七、普通顶管法施工技术 P128-130(09考案例题)
11八、了解水管网系统 P130-131
121K415000 城市管道工程
131K415020 城市热力管道工程施工(P133-140)(案例很少考,选择分数也不多)
13一、热力管道工程施工与安装(P133-135)
13二、热力管道功能性试验的规定(P135-136)
13三、热力管道的分类
14四、热力管网的附件
141K415030 燃气管道工程施工
(P140-149)
15一、燃气管道施工技术要求
15二、燃气管道的功能性试验的规定
15三、燃气管道的分类
16四、燃气管网调压站附属设施和管道的主要附件
161K416000 生活垃圾填埋处理工程
(P150-155、P273)
(09考案例)
19一、泥质防水层及膨润土垫(GCL)的施工要求 P150-151
19二、聚乙烯(HDPE)膜防渗层的施工要求 P152-153
19三、垃圾填埋对环境的影响 P153
20四、生活垃圾填埋场环境安全控制 P273
201K414000
城市给水排水工程1K414010
给水排水厂站施工(P108-119、P234-235)一、常用降水方法及布置要求:(P109)(重要考点,06、07、09都考)
降水井的布置应符合下列要求:(1、2、3、4、6要背)
(1)条状基坑宜采用单排或双排降水井,布置在基坑外缘一侧或两侧,在基坑(沟槽)端部,降水井布置外延长度应为基坑宽度的一倍至两倍。选择单排或双排应预测计算确定。(污雨水管线)
(2)面状基坑降水井,宜在基坑外缘呈封闭状布置,距边坡上口1~2m,当面状基坑很小时可考虑单个降水井。
(3)对于长、宽度很大,降水深度不同的面状基坑,可在基坑内增设降水井,并随基坑开挖而逐步撤除。
(4)在基坑运土通道出口两侧应增设降水井,其外延长度不少于通道口宽度的一倍。
(5)采用辐射井降水时,辐射管长度和分布应能有效满足基坑范围降水需要。
(6)降水井的布置,可在地下水补给方向适当加密,排泄方向适当减少。
(7)选择降水方法根据场地、水文地质条件、基坑支护方案、设施保护要求综合考虑。
(8)施工降水应编制方案并有相应计算。
(9)有条件时,降水系统应经现场试验验证降水效果,以优化方案。
二、现浇混凝土水池施工技术:(P109-P111)现浇钢筋混凝土水池施工前,应编制施工方案,包括结构形式、施工工艺及流程、模板及其支架设计。
1
、模板设计包括以下内容:(可以考案例,要背,写
3-4条)(1)模板的形式和制造材料的选择;
(2)模板及其支架的强度、刚度及稳定性计算
(3)防止吊模变形和位移的措施;
(4)模板及其支架在风载作用下防止倾倒的构造措施;
(5)各部分模板的结构设计,各接点的构造,以及预埋件、止水板等的固定方法;
(6)隔离剂的选用;
(7)模板的拆除程序、方法及安全保证措施。
2
、池壁与顶板连续施工时,池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱。顶板支架的斜杆或横向连杆不得与池壁模板的杆件相连接。
池壁模板可先安装一侧,绑完钢筋后,分层安装另一侧模板,或采用一次安装到顶而分层预留操作窗口的施工方法。采用这种方法时,应遵守下列规定:
1
)分层安装模板,其每层高不宜超过1.5m,分层留置窗口时,窗口的层高不宜超过3m,水平净距不宜超过1.5m。
2
)当有预留孔洞或预埋管时,宜在孔口或管口外径1/4~1/3高度处分层;外径小于200mm时可不受此限制;
3
)分层模板及窗口模板应事先做好连接装置,安装一层模板或窗口模板的时间,应短于浇筑混凝土间歇时间的有关规定。
4)分层安装模板或安装窗口模板时,应严防杂物落入模内。
对于跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板按设计要求起拱,当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。
3
、止水带应符合下列要求:(防止施工缝的渗漏)(容易出选择题)
1
)塑料或橡胶止水带的形状、尺寸及其材质的物理性能,符合设计要求,无裂纹、无气泡。
2)塑料或橡胶止水带接头应采用热接,不得采用叠接;接缝应平整牢固,不得有裂口、脱胶现象;
附件: