wlj0715 - 2010/8/24 8:31:00
请高手帮忙解答下闪光对焊和双面搭接焊的拉伸试验中距焊缝断裂的合格距离与钢筋直径的关系,已经双面搭接焊的焊缝长度与估计直径的关系!å©H)ZçõPpêbbs.3c3t.comkRÑQø9cE9
184228893 - 2010/8/24 8:56:00
L=10d 双面搭接焊的焊缝长度 3个试样的抗拉强度不得小于该牌号的钢筋规定的抗拉强度,至少有2个试样断于试样焊缝之外,并要呈延性断裂,如果满足上面2点,就判断合格å©H)ZçõPpêbbs.3c3t.comkRÑQø9cE9
184228893 - 2010/8/24 8:58:00
L=10d 双面搭接焊的焊缝长度 3个试样的抗拉强度不得小于该牌号的钢筋规定的抗拉强度,至少有2个试样断于试样焊缝之外,并要呈延性断裂,如果满足上面2点,就判断合格å©H)ZçõPpêbbs.3c3t.comkRÑQø9cE9
leiliping - 2010/8/24 9:27:00
距焊缝断裂的合格距离没有规定,只要在焊缝之外就可以。再就是钢筋的品质决定了它肯定会在不确定的某一断面断裂,都是正常的,只要不在焊缝断裂就合格。因为焊缝处的钢筋要求的力要比钢筋本身的力要大。å©H)ZçõPpêbbs.3c3t.comkRÑQø9cE9
edaorong - 2010/8/24 9:50:00
双面搭接焊的拉伸试验 只要断口在焊缝外就是合格的å©H)ZçõPpêbbs.3c3t.comkRÑQø9cE9
双面搭接焊的焊缝长度是5då©H)ZçõPpêbbs.3c3t.comkRÑQø9cE9
单面焊10då©H)ZçõPpêbbs.3c3t.comkRÑQø9cE9
20100826 - 2010/8/27 20:42:00
焊接钢筋断裂位置还要考虑热影响区,具体规定在焊接钢筋规范的说明部分,原则上说,只要断裂位置距离焊缝顶端2cm以外就可以了å©H)ZçõPpêbbs.3c3t.comkRÑQø9cE9