3c3t - 2010/7/21 15:53:00
在实际施工或结构加固中,经常遇到植筋,对于植筋的抽检,和大家交流一下:b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
  拉拔检测均为现场原位测试,执行JGJ145-2004标准,抽检比例为1‰,一般每种规格最少应抽检一组(3个)。植筋的拉拔检测应在安装模板之前进行,并应预留一定的间隙以便安装仪器。(一般以被检植筋为中心,周围8cm不能有障碍物。)预埋件的拉拔检测应预先告知预埋板尺寸、形状,以便检测工作的顺利进行。土层锚杆拉拔试验执行中国工程建设标准化协会标准CECS22:2005,分锚杆基本试验和锚杆验收试验。锚杆基本实验是锚杆性能的全面试验,目的是确定锚杆的极限承载力和锚杆参数的合理性,为锚杆设计施工提供依据。用于基本试验的锚杆不应少于3根,并且其锚杆参数、材料及施工工艺必须与工程锚杆相同。b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
锚杆验收试验是对锚杆施加大于设计轴向拉力值的短期荷载,以验证工程锚杆是否有与设计要求相近的安全系数。验收试验锚杆数量取锚杆总数的5%且不得少于3根。b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
  一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式见右图。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。然后匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏。破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(钢筋沿结构胶、钢筋界面拔出)、混合破坏(上部混凝土锥体破坏,下部沿结构胶、混凝土界面拔出)3种,结构构件植筋,破坏模式宜控制为钢筋拉断。b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
  当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
  植筋拉拔试验拉拔力最少设计值计算方法:b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
  HPB235钢筋:设计值=钢筋横截面积×钢筋强度设计值b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
  HRB335:设计值=钢筋横截面积×钢筋强度设计值b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
  HRB400:设计值=钢筋横截面积×钢筋强度设计值b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
  注意不同类别钢筋的强度设计值不同,应查规范。b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
欢迎大家交流。b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
sxpm616 - 2010/7/23 4:47:00
非常感谢管理员提供的知识,好好学习学习b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
sai_sai - 2011/2/18 13:31:00
真的很不错,正找植筋的规范呢,以前我都是用的0.9asfyk。。。b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
5r911 - 2011/3/21 11:04:00
感谢分享,认真学习下!!b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
hahajiu - 2011/3/28 14:45:00
我们也用0.9asfykb‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
hahajiu - 2011/3/28 14:45:00
我们也用0.9asfykb‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
yend1986 - 2011/4/10 0:59:00
感谢楼主的经验分享,请教一个问题0.9asfyk用这个公式时F是否钢筋屈服强度的标准值还是极限强度的标准值呢b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
zhongxingtong - 2013/5/3 8:41:00
感谢分享,认真学习下~b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
zhongxingtong - 2013/5/3 9:00:00
非常感谢管理员提供的知识,好好学习学习¿›=áÄUØúŒ!bbs.3c3t.comh͎¹ébe˜b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
zhongxingtong - 2013/5/5 22:04:00
感谢楼主的经验分享,请教一个问题0.9asfyk用这个公式时F是否钢筋屈服强度的标准值还是极限强度的标准值呢Oä…ò·Î+_bbs.3c3t.comz®ë†¤÷.7¥]b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
blandy - 2016/12/6 10:13:16
当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfykb‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
=========================================b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
0.9Asfyk,请以JGJ145为准b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
静美 - 2017/2/28 22:07:40
感谢分享,认真学习下~b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
liujian1955 - 2017/9/5 13:28:05
感谢分享!!!b‚¼p¯K÷¨bbs.3c3t.com¤TÇ ¦ ¹Ö•d
1