wy639742 - 2010/7/19 16:41:00
RT。如果碳化深度实测值只有0.3,计算时应如何取值。有无对应规范。最近看资料的时候,说应取0。。。深表怀疑。。BÌþÇEkbbs.3c3t.comãk
Þ绩´
openyou - 2010/7/19 19:52:00
2008现场检测上有的,明确规定不大于0.4毫米的为0BÌþÇEkbbs.3c3t.comãk
Þ绩´
sxpm616 - 2010/7/23 4:48:00
感谢二楼的回答,学习学习BÌþÇEkbbs.3c3t.comãk
Þ绩´