xb19821012 - 2010/7/9 14:45:00
本人从优酷网看了水泥混凝土抗弯拉试验的整个过程地址如下:http://v.youku.com/v_show/id_XMTg3MTM2NTgw.html
最后面的计算却有点疑问?视频中的标准试块150*150*500,极限荷载是35.0算出来的抗弯拉强度是3.47MPa
而我们用平常的是这样算的f=FL/(bh^2)=35.0*1000*450/(150*150^2)=4.67MPa,不知道为什么会这样
sxpm616 - 2010/7/10 2:53:00
规范中好像没有500mm的试块,只有550,600两个是标准试块,400的非标试块,要乘以0.85 的系数,不知道3.47是从何而来,500mm又是参考的那个标准
小谢xiao - 2010/8/19 10:11:00
500的不是标准试件  无论哪个标准
jntl - 2010/8/28 9:26:00
我也很困惑
maxofwater - 2010/9/2 11:25:00
不是标准试件!!!!!!!!!!!
wlj0715 - 2010/9/2 18:11:00
应该要乘个变换系数!
366372296 - 2011/7/17 20:38:00
标准试件是150*150*550的
daoqiao88 - 2011/7/18 11:22:00
你再看看是150×150×550啊!!!!
夏飞 - 2011/7/19 12:45:00
对,应该乘以一个换算系数吧。标准试件尺寸是150*150*550