qubulei - 2010/5/28 20:24:00
我计算出来水灰比0.32 用水量207kg,砂率取40。计算出来水泥用量647kg超过规定最大水泥用量怎么办?水泥P.Ⅱ42.5 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
sxpm616 - 2010/5/30 2:01:00
用些减水剂,既能降低水泥用量,还能改善工作性 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
sxpm616 - 2010/5/30 2:10:00
不过c-50 的混凝土还是用525的水泥比较好,符合水泥等级与混凝土等级相匹配的原则。用低标号水泥试配高标号混凝土就会出现水泥用量偏高的问题 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý