监理检测网论坛

首页 » 试验检测论坛 » 水泥砂浆|混凝土试验 » 水泥试验强度问题
自由天空 - 2010/4/18 9:18:00
请问为何水泥3天强度合格,28天强度中抗折合格而抗压不合格?是什么原因造成的。 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
chuanshu - 2010/4/18 21:44:00
三天合格只是早期强度高,28天不合格仍为不合格品 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
ssrr - 2010/4/23 19:37:00
GB175-2007中三天的强度要求较低,一般都能达到,不合格的一般都是二十八天抗压,另外就是养护的条件是否偏离。我就遇到过养护箱的问题导致强度过低,最好拿个温度计实测一下水养护水温。 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
xiaosanbao - 2010/5/28 12:54:00
1、可能是早期强度发展比较快,而后期强度发展比较慢。 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
2、养护温度有没有变化。 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
不管是3d不合格还是28d不合格,都是不合格的产品,在工程中严禁使用。 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
yuhuiruyi - 2010/7/4 0:57:00
楼上说得对 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
sxpm616 - 2010/7/4 16:35:00
主要是现行的标准对水泥的三天强度要求的过低,一般的水泥很容易就满足了三天的强度,现在很多的工程水泥用量很大很急,一般都看三天强度合格了就批复使用了,有些试验人员比较疏忽,就只做3天,不做28天,这种行为很不负责任。其中影响强度的因素有很多,应逐一排查。胶砂的拌合比例,最不容易出现问题的环节。养护方式方法,包括温湿度等条件,有一定影响的因素,主要是低温,湿度不足,对强度造成的影响,但是影响有多重,还没有相关的统计数据。具有一定外掺料对强度的影响,例如缓凝水泥添加的缓凝成份。水泥本身的质量条件。 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
1