40Mpa孔道压浆配合比
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡一、设计依据:《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)重点控制
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡1、稠度
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡2、泌水率及膨胀率
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡3、强度。
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡二、设计要求:
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡1、配制40Mpa孔道压浆配合比;
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡2、稠度要求14-18S;
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡3、泌水率及膨胀率要求符合规范。
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡三、 设计条件:
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡1、P.O 52.5R II;(经检测各项指标符合规范要求)
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡2、外加剂FDN-1(掺量暂取4%)
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡3、膨胀剂(低泌水、微膨胀,掺量暂取1%)
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡4、饮用水(经检测各项指标符合规范要求)
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡四、试配步骤:
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡①计算试配强度:净浆配合比设计材料单纯,只要计量准确不存在太大的偏差,结合混凝土配制强度计算要求,标准偏差σ取2.5Mpa就完全可以了,Rp=R+1.645×2.5=40+4.1=44.1Mpa;
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡②确定水灰比:暂取0.39;
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡③假定容重1900㎏/m3(经验取值);
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡④计算每立方米各种材料用量
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡⑴水泥+外加剂+膨胀剂+水=1900;
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡⑵水/水泥=0.39;
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡经计算得:
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡水泥=1319㎏/m3取1320㎏/m3;
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡外加剂=1320×4%=52.8㎏/m3;
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡水=1320×0.39=514.8㎏/m3;
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡膨胀剂=1320×1%=13.2㎏/m3;
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡五、 试拌0.01 m3材料用量:
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡详细请下载附件:
ð%B«L2Òbbs.3c3t.comg4¾eZkf¬¡附件:
40Mpa孔道压浆配合比.doc