监理检测网论坛

首页 » 站务管理|求助区 » 有问必答|悬赏 » 关于水稳基层配合比设计的有关问题
空空 - 2010/3/1 12:30:00
关于水稳基层配合比设计的有关问题

“在水稳基层配合比设计中,规范要求强度特征值演算完成后,从中选择满足特征值演算要求的最小水泥剂量作为试验室配合比设计的水泥剂量。该水泥剂量应符合规定的水泥最小剂量要求。如果试验室配合比设计试验确定的水泥剂量小于该规定,则取规定的最小值作为试验室配合比设计的水泥剂量。另外,同一水泥剂量试件的平均强度不应超过规定的上限值,原因是强度过高会增加收缩裂缝的可能。”
例如:规范给出的路拌法中粒土和粗粒土的水泥最小剂量为4%,规定的水泥稳定土二级及二级以下公路的基层抗压强度标准是2.5-3.0MPa。我们在试验室进行配合比设计试验中,两个条件总是不能兼顾。常出现采用最小水泥剂量4%,7天无侧限抗压强度也大大超过了上限3.0MP
a。想请教各位,你们遇到这种情况,是怎样处理的?
无雪的冬季 - 2010/3/2 11:05:00
“同一水泥剂量试件的平均强度不应超过规定的上限值,原因是强度过高会增加收缩裂缝的可能。”这句话是哪一本书的内容
leiliping - 2010/3/4 11:32:00
按水泥最小剂量为4%施工,
343634927yue - 2011/4/8 10:10:00
虽然没有书上可以查到这句话,但是他说的有点道理的,如果表述成把半刚性基层搞成刚性基层,是不是违背了设计初衷?
学习中!
培元 - 2011/4/8 15:07:00
两者不可兼顾时,我们基本按最低剂量
fjwin - 2011/5/3 16:11:00
这个问题要看实际情况  一般按最小水泥用量只要施工方法得当 集料级配不要太差 都能满足规程规定的强度要求 在此情况下再看一下路基7天后的弯沉代表值  如果弯沉结果好 可以适当再降低实际水泥用量(当然路拌时要保证施工工艺),因为我比较了解施工队伍的情况在我的实际操作中水泥用量都比较小!!而且能满足7天无侧限抗压强度,在下承层弯沉合格的情况下也满足水稳基层的弯沉要求,这样做了5.6年了!!
水泥稳定砂砾 水泥稳定碎石基础  都做过没问题
1
查看完整版本: 关于水稳基层配合比设计的有关问题