leiliping - 2010/1/24 21:50:00
请教一下大家,如果水泥强度实验值中有1个;2个;3个或者4个值低于规范值,但是经过计算以后的值大于规范值的话,该水泥该怎么评定,是合格还是不合格???
991106 - 2010/1/25 9:43:00
只要代表值和最小值都符合强度要求就评定合格
thindog - 2010/2/8 15:47:00
应该是按计算值来评定,因为单个值有可能是试件没做好。
suv100 - 2010/2/9 13:21:00
3个、4个低于规范值,估计计算值也很难打达到了,要么就平行误差超标。即使有一个低于规范值,如果低的较多,建议重新做一组验证一下。
blovet - 2010/2/9 15:26:00
可以认定合格,只要数值满足规范要求即可。如不放心可以对留样水泥再做一次试验
jntl - 2010/2/17 13:13:00
这个按照规范计算,合格就合格,不合格就不合格!
LHY634390 - 2010/2/26 11:45:00
应该是按计算值来评定,如果是单个值有可能是试件没做好,但如果太多异常的话最好取样再做一组试验!
hxxjan901028 - 2010/2/26 12:16:00
规范值?
一个不合格...平均下来合格的话...视为合格....
如果有两个不合格的话...平均下来合格的话....视为不合格....
cfcfcf - 2010/2/26 15:36:00
标准中对抗压强度的确定有些模糊(六个值中有一个超出则剔除,而以另五个的平均数为结果。)但如果有两个以上超出怎么办?
hxxjan901028 - 2010/2/26 17:03:00
两个以上超出...这组数值做废....试验重新做....
hxxjan901028 - 2010/2/26 17:05:00
两个以上超出....整组数值做废.....试验重新做....
一定要注意初期养护.....
如果三天的值正常....二十八天的不够的话...看下养护条件....还有就是水泥厂的水泥如何...
lysqy - 2010/3/17 8:59:00
最终结果是按评定值来的啊,评定值合格就没问题,不过话说要水泥的强度经常在规范的边上转,你们敢用这种水泥么
ttlkh - 2010/3/17 12:24:00
不合格
ttlkh - 2010/3/17 12:25:00
不合格
lansu - 2010/3/18 17:00:00
六个试块有一个超标,用其他五个计算。如果五个中还有超过平均值15%的,必须重新做实验。原试块数据作废。
xiaosanbao - 2010/5/29 23:37:00
只要按照规定的计算方法计算所得的结果大于强度等级的话就可以评为合格。
ac120 - 2010/6/15 22:54:00
两个超出应作废,继续评定结果太牵强 不具备代表性了 怎么判定合格否