空空 - 2010/1/18 10:39:00
有关普通混凝土配合比设计的问题
在《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2000中塑性混凝土的用水量及砂率都是通过表查出来的。
问题一:表中的碎石最大粒径是公称最大粒径,还是通过率为100%的最大粒径。
问题二:砂率表缺少最大粒径为31.5mm。如采用表4.0.2选取砂率,具体该怎样用内插法选取。举实例。
问题三:如果碎石最大粒径为31.5mm,水灰比为0.42,其砂率应取多少?
yjs1983 - 2010/1/20 10:33:00
问的很好
672565458 - 2010/1/22 17:14:00
我也想知道
leiliping - 2010/1/31 11:22:00
问题一:应当是碎石公称最大粒径,其它试验规程都是这样
wuxuelei - 2010/2/2 19:49:00
1、粒径是公称最大粒径,
2、砂率的选取在20和40mm的之间虽少31.5粒径但选取的砂率范围是重叠的。本来提供的就是一范围。砂率还要根据试拌的情况调整的。
3、30-33之间选取。
lansu - 2010/3/19 15:00:00
其实那些参数规范只是给的一个参考值,并不是强制要求。骨料最大粒径和砂率用水量是要根据实际材料和钢筋间距浇筑手段来确定。规范给你个经验值只是让你在配比试验时能少走弯路参考值,让你能少拌制几次而已。最佳用水量和砂率还是靠你自己找。至于骨料最大粒径,如果钢筋间距等允许,大一点只有好处没坏处。
jntl - 2010/3/20 14:57:00
lansu :讲的很对,同意!