监理检测网论坛

首页 » 试验检测论坛 » 钢材及钢结构试验检测 » 请问钢筋焊接如果全部断于焊缝和热影响区内,但抗拉强度都大于1.1倍的规定抗拉强度,是合格还是不合格
jj714 - 2009/12/9 9:08:00
请问钢筋焊接如果全部断于焊缝和热影响区内,但抗拉强度都大于1.1倍的规定抗拉强度,是合格还是不合格,怎么判定? Öñ®‹«öÑbbs.3c3t.coms”‰#?Ö¤t
wangbowuwei - 2009/12/9 11:24:00
如果3个试件都断于焊缝和热影响区内,则一次性判定该批接头不合格! Öñ®‹«öÑbbs.3c3t.coms”‰#?Ö¤t
wangbowuwei - 2009/12/9 11:32:00
具体怎么评判请查看该板块我发的一篇帖子,要下载免费附件PDF格式的文章! Öñ®‹«öÑbbs.3c3t.coms”‰#?Ö¤t
jj714 - 2009/12/10 8:32:00
谢谢 Öñ®‹«öÑbbs.3c3t.coms”‰#?Ö¤t
qiaoqiao - 2009/12/16 14:37:00
那是合格的啊。规范上明确指出来了的。 Öñ®‹«öÑbbs.3c3t.coms”‰#?Ö¤t
tttlabc - 2010/1/12 22:15:00
PDF格式的文章前后都有矛盾,像你所说的如果3个试件都断于焊缝和热影响区内,则一次性判定该批接头不合格!但是那个PDF格式的文章说拉到1.1倍了就可以不用拉了,这里楼主说的抗拉强度都大于1.1倍的规定抗拉强度。如果我不再拉下去就是合格的咯????????????????????????? Öñ®‹«öÑbbs.3c3t.coms”‰#?Ö¤t
gb70088 - 2010/12/26 11:54:00
抗拉强度大于1.1倍抗拉强度标准值是指两个或两个以下试件断于焊缝或热影响区,如果三个试件全断于焊缝或热影响区,则一次性判该批不合格。 Öñ®‹«öÑbbs.3c3t.coms”‰#?Ö¤t
luyuns - 2011/1/12 18:39:00
应该是合格的 Öñ®‹«öÑbbs.3c3t.coms”‰#?Ö¤t
jiaozuowxj - 2011/1/28 9:37:00
当然应该是合格了,规范上说的很清楚 Öñ®‹«öÑbbs.3c3t.coms”‰#?Ö¤t
肖晓华 - 2011/3/31 16:53:00
看下面的注就知道了 Öñ®‹«öÑbbs.3c3t.coms”‰#?Ö¤t
1