监理检测网论坛

首页 » 站务管理|求助区 » 有问必答|悬赏 » 钢筋力学性能符合要求,但其内径尺寸不符合要求,此批钢筋能否用于工程之上?
空空 - 2009/11/19 11:05:00
钢筋力学性能符合要求,但其内径尺寸不符合要求,此批钢筋能否用于工程之上?
jntl - 2009/11/22 11:51:00
这个问题很困扰我,你说不用吧力学性能还够,不用吧还不好拒绝
leiliping - 2010/1/31 11:40:00
不能用于工程,首先外观与几何尺寸不合格!
wuxuelei - 2010/2/2 19:38:00
目前国内的很多钢厂,包括大的钢厂生产的钢筋重量偏差,尺寸不符合要求。都偏小。但力学{MOD}|1能合格。现实如此、不用的话合格的不多。有一年浙江省抽检60%的钢筋不合格。主要是尺寸,重量偏差。
wzyyx - 2010/2/7 12:15:00
楼上说的有道理
cfcfcf - 2010/2/26 15:43:00
不能用。
ttlkh - 2010/3/17 12:39:00
不能用
luo635002 - 2010/3/17 18:08:00
其实这都是规定太鸡肋了。严格安照规定十个有九个不合格。而且现在的各个地方要求比规定还要严格。开明的单位是不会因为一些无伤大雅的事而放弃一些有真正好质量的东西的。
lansu - 2010/3/19 14:35:00
现在一般按力学性能为交货条件,设计是以钢筋的力值来算的不是以强度来算。但钢筋试验计算强度是以理论面积来算,所以就算实际面积小,只要实际强度能达到。那钢筋的力值就没问题。就是用钢筋的亏了,因为他们都是按理论重量结算的。
张安娜 - 2010/4/8 20:57:00
按规范来说肯定是不能用的,但是实际操作中大部分人还是会用在工程中,这个做工程就这样
张安娜 - 2010/4/8 20:59:00
按规范来说肯定是不能用的,但是实际操作中大部分人还是会用在工程中,这个做工程就这样
yukgd - 2010/4/9 7:01:00
该用户帖子内容已被屏蔽
yukgd - 2010/4/9 7:19:00
该用户帖子内容已被屏蔽
ttlkh - 2010/4/9 8:51:00
不能用于工程
海中一滴泪 - 2010/4/9 9:13:00
不明确
jyx123 - 2010/4/9 9:14:00

     不能用。这是原则问题
培元 - 2011/3/18 16:26:00
理论上是可以用的,但外观尺寸要合格在允许范围内,有些大厂出的钢筋也存在以上问题。
夏飞 - 2011/7/16 17:03:00
严格来讲那就不能用
hzjcc - 2012/5/13 21:31:00
重量偏差不合格
不能用
1
查看完整版本: 钢筋力学性能符合要求,但其内径尺寸不符合要求,此批钢筋能否用于工程之上?