qiaoqiao - 2009/11/17 9:04:00
请教大家一个问题:我们做的土样最大干密度为2%,最佳含水量为8%,监理所做的平行试验最大干密度为2.2%,最佳含水量为7.8%。请问监理在给我们批复这个土样的时候,结论中最大干密度是按最大的数值2.2%还是按二者平均值2.1%?含水量又是怎么来下结论呢?Õû&09¥µ¶æbbs.3c3t.com~&»ÚµuKd
wangbowuwei - 2009/11/17 9:27:00
干密度的单位可不是%哦,按监理规范,一般会以监理单位的结果为准!施工单位如有异议,可以把样品送到第三方检测!Õû&09¥µ¶æbbs.3c3t.com~&»ÚµuKd
qiaoqiao - 2009/11/17 17:02:00
单位写错了,不好意思。主要是要这个结论。谢谢。Õû&09¥µ¶æbbs.3c3t.com~&»ÚµuKd
jntl - 2009/11/17 17:05:00
又学了一手,谢谢Õû&09¥µ¶æbbs.3c3t.com~&»ÚµuKd
niuniu6682000 - 2009/11/19 11:34:00
一般取两者中的较大值,不过你们做的偏差有点大,一般最大偏差在0.1以内,注意取样的代表性,土中有石头的话,这个就是关键了Õû&09¥µ¶æbbs.3c3t.com~&»ÚµuKd
九阳真经 - 2009/11/24 13:19:00
一般以较大值为批复数据Õû&09¥µ¶æbbs.3c3t.com~&»ÚµuKd
温柔一刀 - 2009/12/17 16:06:00
细粒土击实平行试验误差应小于0.05,中粒土和粗粒土小于0.08;应该取样重新试验Õû&09¥µ¶æbbs.3c3t.com~&»ÚµuKd
qiaoqiao - 2009/12/19 16:59:00
温柔一刀,请问你是在那本规范里面看到的。感谢!!!Õû&09¥µ¶æbbs.3c3t.com~&»ÚµuKd
miaomiao88 - 2010/1/13 16:08:00
我们一般是选大的,但是又存在一个问题,一般监理打的和施工单位打的击实结果差值应该在多大的范围内呢?Õû&09¥µ¶æbbs.3c3t.com~&»ÚµuKd
jkyxy - 2010/1/16 0:10:00
这个问题答案非常简单:以检测机构提供的数据为准。Õû&09¥µ¶æbbs.3c3t.com~&»ÚµuKd
监理方的仅供参考。Õû&09¥µ¶æbbs.3c3t.com~&»ÚµuKd
yichen520 - 2010/1/16 9:21:00
一般已监理批复的为准.Õû&09¥µ¶æbbs.3c3t.com~&»ÚµuKd
anxingaosu1 - 2010/1/16 10:01:00
一般是取大值,但是注意不能超过他们的误差值,,密度的单位写错了Õû&09¥µ¶æbbs.3c3t.com~&»ÚµuKd
飞雪飘凌 - 2010/1/17 17:12:00
晕,差这么多,还给你批复,批你一顿倒是应该的,应该要重新做。Õû&09¥µ¶æbbs.3c3t.com~&»ÚµuKd