监理检测网论坛
空空 - 2009/9/27 10:21:00
水泥三天的强度及其它指标都符合要求,已用于工程上,但28天的强度结果出来后,却不合格,请问这样的情况下,该如何处理?
3c3t - 2009/9/27 12:00:00
要看是附属工程还是其他工程,是否受力?另外看差的多少?
huxianlei - 2009/9/27 16:07:00
假如还有样品,重新进行检测;另还要看你试验室养护条件是否满足规定,如你的检测条件不如水泥厂的,没有存样,进行钻芯取样判定成品质量,在根据工程重要性进行具体的处理了。
lzwwd - 2009/9/30 23:29:00
对水泥留样进行复试,同时对混凝土实体进行检测。
linsheng119 - 2009/10/4 17:20:00
这个问题,现在只能是一方面去复检,看合格与否,另一方面看所用部位的实体强度如何,若能达到,就可放心了!
jyx123 - 2010/1/20 23:27:00
看用在什么部位!
leiliping - 2010/1/24 21:02:00
如果只是水泥强度不合格,现在主要看所施工的部位的强度是否满足设计要求。可以通过回弹或者钻芯确定;合格的话应该就合格了,不合格的话就只有返工了。
cfcfcf - 2010/2/26 15:45:00
如果混凝土实体强度合格就没问题。
bzjlgs - 2010/3/10 23:05:00
水泥应该有
留存,试块应该有备检,实在不行了还可以回弹检测
rzy0411 - 2010/3/14 10:09:00
另外还得看强度差多少,如果强度差的在10%之内,估计混凝土的强度没有什么问题,后期强度会有增长的,因为现在的混凝土中,粉煤灰掺量都比较大。
headman - 2010/3/14 15:10:00
首先检测实体强度,如果仍然不合格 申请复测。
lightlzm - 2010/3/15 11:20:00
先回弹,回弹不行,就钻芯,钻芯不行就橇掉重做
lysqy - 2010/3/17 8:49:00
那要看你该批水泥打的混凝土强度怎么样了,混凝土强度没问题就好
xieqiwei - 2010/4/23 15:29:00
拿留样再做,然后对实体进行回弹
chen311000 - 2010/4/25 16:57:00
一般情况这种情况很少的,如果水泥有问题,水泥厂家早就发现了,不会给你一个工程使用的。估计你试验有问题;假如这个问题是真的存在,一点关系没有,因为技术员在做水泥混凝土的配合比预留很大的空间(出问题是技术员的,赚钱是老版的,傻啊),即使现场实体差一点也不要紧,楼上说了“后期强度会有增长的”。
jyx123 - 2010/4/25 17:39:00
最好钻芯取样的
c827 - 2010/4/25 18:23:00
会不会是养护出了什么问题,或者找个同一天做的试块做个对比?
weikai0301 - 2010/4/25 22:38:00
第三方取心
A8712598 - 2010/4/27 13:20:00
查看试验及试件养护条件是否符合要求,如果没问题,再查看一下出厂报告单的指标.
刘润泽 - 2010/4/27 15:22:00
通过回弹或者钻芯进行确定,合格的话应该就合格了否则的话只有返工了。
yangliyong - 2010/4/30 7:41:00
我也遇到过,3天合格28天不合格。做配合比设计时候还能达到要求,真是怪了
sxpm616 - 2010/5/14 2:12:00
在水泥混凝土配合比设计时都会有水泥的富余系数,用你的水泥实际强度换算富余系数演算你的配合比强度等级,如果水灰比差别不大的话,影响不是很严重。如果差别比较大,建议取芯做抗压强度。如果不满足要求,那就需要与监理和设计协商一下,看看采取什么处理意见了
夏飞 - 2011/7/16 16:21:00
还是看结构实体的情况怎么样,可满足要求。
夏飞 - 2011/7/16 19:35:00
关键是看结构实体强度怎么样