监理检测网论坛

首页 » 试验检测论坛 » 钢材及钢结构试验检测 » 请教焊接钢筋拉伸的问题
lingt111 - 2009/7/27 15:34:00
请问,焊接钢筋拉伸,两根在焊缝处脆断,一根在焊缝或热影响区外塑断,且三根的抗拉强度大于规定抗拉强度的1.10倍,这样的钢筋怎么判定?d«{ׯºD bbs.3c3t.com2v``êvü•†­
卢选名 - 2009/7/28 9:23:00
只要大于规定抗拉强度1.10倍就合格d«{ׯºD bbs.3c3t.com2v``êvü•†­
niuniu6682000 - 2009/7/29 20:05:00
合格,见《钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003》里5.1.7的(注:抗拉强度大于规定抗拉强度的1.10倍,这时的脆性断裂与延性断裂同等对待)d«{ׯºD bbs.3c3t.com2v``êvü•†­
qiepdc123 - 2009/8/5 15:46:00
我觉得要取双倍进行复检,因为钢筋大多用在桥上,按桥规上说的要三根断在焊缝外,三根为塑断,你的如果复检不合格的话,应该是该批焊接试件不合格d«{ׯºD bbs.3c3t.com2v``êvü•†­
www980066 - 2009/8/22 13:35:00
出现这种情况时,按照规范里的规定是判为合格的,但在实际施工中,为了保证工程质量,还是要对其进行双倍复检试验...d«{ׯºD bbs.3c3t.com2v``êvü•†­
184228893 - 2010/6/5 22:06:00
取双倍复检d«{ׯºD bbs.3c3t.com2v``êvü•†­
donglianfu71122 - 2010/6/15 22:58:00
按规范判定是合格,但是最好重新取样来考验焊工的水平到底如何!d«{ׯºD bbs.3c3t.com2v``êvü•†­
1