监理检测网论坛

首页 » 站务管理|求助区 » 有问必答|悬赏 » 关于配合比设计的问题
jntl - 2009/7/11 18:13:00
我们这设计个50号的混凝土,水灰比0.38杀率34用水量180,外加剂掺量0.012就是不出塌落度,我现在怀疑水泥和外加剂有冲突,不知道各位有什么意见,望指点!
tshrain199 - 2009/7/11 18:17:00
50号的混凝土,水灰比0.38,你的胆子有些大了,一般来说,C50混凝土最大水胶比不大于0.35,同时你的砂率有些偏小,这也是流动度小的原因之一,另外,对于C50混凝土,一般应采用高效减水剂,不知你用的外加剂减水率有多少?
niuniu6682000 - 2009/7/11 18:23:00
不出塌落度应该是水泥和外加剂有冲突
d2jldbc - 2009/7/11 19:42:00
从你的信息来看,应该是减水剂的减水率达不到要求,因为外加剂的掺量已经达到0.012,而用水量180公斤,说明用水量没降下来。建议更换减水剂。
jntl - 2009/8/1 8:43:00
谢谢你们的指导!
1
查看完整版本: 关于配合比设计的问题