监理检测网论坛

首页 » 试验检测论坛 » 钢材及钢结构试验检测 » 请问下钢筋和钢筋焊接送样都有什么标准和规定啊?
xb19821012 - 2009/7/7 8:57:00
我们这里送了几次样品,对方都不收,我想知道具体要什么尺寸的?•’©_kõ»ÅÌybbs.3c3t.comŠ9캍÷‹Í^
luyuns - 2009/7/7 9:54:00
根据规范来了,对方怎么可能不收呢,有别的原因吗?•’©_kõ»ÅÌybbs.3c3t.comŠ9캍÷‹Í^
tshrain199 - 2009/7/7 18:02:00
钢筋原材:按同一牌号,同一炉(罐)号、同一尺寸规格的热扎带肋钢筋、热扎光圆钢筋,不大于60t取一组钢筋样。1组钢筋样4根(2根拉伸试验,2冷弯试验)拉伸试样取样长度L≈10d+200mm(d为钢筋直径);冷弯试样取样长度L≈5d+150mm(d为钢筋直径)。各组钢筋样绑成捆加以区分,挂上标牌标清规格型号、炉号、生产厂家•’©_kõ»ÅÌybbs.3c3t.comŠ9캍÷‹Í^
tshrain199 - 2009/7/7 18:03:00
闪光对焊:在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当在同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算。应从每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试样,3个做弯曲试验。•’©_kõ»ÅÌybbs.3c3t.comŠ9캍÷‹Í^
电弧焊(常用帮条焊和搭接焊):以300个同接头型式、同钢筋级别的接作为一批,应从成品中每批随机切取3个接头进行拉伸试验。•’©_kõ»ÅÌybbs.3c3t.comŠ9캍÷‹Í^
电渣压力焊:(同电弧焊)•’©_kõ»ÅÌybbs.3c3t.comŠ9캍÷‹Í^
焊接钢筋试样取样长度见下表:•’©_kõ»ÅÌybbs.3c3t.comŠ9캍÷‹Í^
项次    焊接方式    试验尺寸•’©_kõ»ÅÌybbs.3c3t.comŠ9캍÷‹Í^
        ls    L≥•’©_kõ»ÅÌybbs.3c3t.comŠ9캍÷‹Í^
1    闪光对焊    8d    1s+2lj•’©_kõ»ÅÌybbs.3c3t.comŠ9캍÷‹Í^
2    双面帮条焊    8d+lh    1s+2lj•’©_kõ»ÅÌybbs.3c3t.comŠ9캍÷‹Í^
3    单面帮条焊    5d+ lh    1s+2lj•’©_kõ»ÅÌybbs.3c3t.comŠ9캍÷‹Í^
4    单面搭接焊    8d+lh    1s+2lj•’©_kõ»ÅÌybbs.3c3t.comŠ9캍÷‹Í^
5    双面搭接焊    5d+lh    1s+2lj•’©_kõ»ÅÌybbs.3c3t.comŠ9캍÷‹Í^
6    电渣压力焊    8d    1s+2lj•’©_kõ»ÅÌybbs.3c3t.comŠ9캍÷‹Í^
注:ls—受试长度•’©_kõ»ÅÌybbs.3c3t.comŠ9캍÷‹Í^
lh—焊缝长度•’©_kõ»ÅÌybbs.3c3t.comŠ9캍÷‹Í^
lj—夹持长度(100-120mm)•’©_kõ»ÅÌybbs.3c3t.comŠ9캍÷‹Í^
L—试件长度•’©_kõ»ÅÌybbs.3c3t.comŠ9캍÷‹Í^
d—钢筋直径•’©_kõ»ÅÌybbs.3c3t.comŠ9캍÷‹Í^
xb19821012 - 2009/7/9 8:00:00
谢谢各位的指点啊!明白了许多•’©_kõ»ÅÌybbs.3c3t.comŠ9캍÷‹Í^