iamhujian123 - 2009/6/18 9:33:00
刚刚学习了灰剂量的EDTA滴定标准曲线,老师是这么教的:不知是否准确!请高人给以解答!哪里有问题该如歌正确解决?Q_Ør ¬n~ýbbs.3c3t.comÔóÁ;VÎØ
当时老师是估计出的最佳含水量,每个点的最佳含水量是否都要通过击实试验进行确认?Q_Ør ¬n~ýbbs.3c3t.comÔóÁ;VÎØ
第一个点:100g细粒土+10%最佳含水量(10g水)=0%Q_Ør ¬n~ýbbs.3c3t.comÔóÁ;VÎØ
第二个点:100g细粒土+2g水泥+10%最佳含水量(10.2g水)=2%Q_Ør ¬n~ýbbs.3c3t.comÔóÁ;VÎØ
第三个点:100g细粒土+4g水泥+10%最佳含水量(10.4g水)=4%Q_Ør ¬n~ýbbs.3c3t.comÔóÁ;VÎØ
第四个点:100g细粒土+6g水泥+10%最佳含水量(10.6g水)=6%Q_Ør ¬n~ýbbs.3c3t.comÔóÁ;VÎØ
第五个点:100g细粒土+8g水泥+10%最佳含水量(10.8g水)=8%Q_Ør ¬n~ýbbs.3c3t.comÔóÁ;VÎØ
问题2:样品中灰剂量的指标是多少,多少算合格多少算不合格?指标在哪能查到?Q_Ør ¬n~ýbbs.3c3t.comÔóÁ;VÎØ
xxx109 - 2009/6/23 15:56:00
最佳含水率是要通过击实试验确定Q_Ør ¬n~ýbbs.3c3t.comÔóÁ;VÎØ
画出标准曲线,样品中EDTA用量到曲线上查出对应的灰剂量,查出的灰剂量与设计相比,判定合格不合格Q_Ør ¬n~ýbbs.3c3t.comÔóÁ;VÎØ
miaomiao88 - 2010/1/14 3:48:00
这个是在做EDTA滴定曲线试验,也就是以后你检测水泥剂量是否合格的依据,分别以0%、2%、4%、6%、8%的水泥剂量做滴定试验,得到5个EDTA标准液的消耗量,以水泥剂量做横坐标,以EDTA标准液消耗量做纵坐标,在坐标图上分别找到对应的点,画出曲线,此曲线为标准曲线。检测时只需对样品做滴定试验,通过消耗量查到对应的水泥剂量,该水泥剂量可判定是否满足要求。Q_Ør ¬n~ýbbs.3c3t.comÔóÁ;VÎØ
另外不用分别进行击实试验。Q_Ør ¬n~ýbbs.3c3t.comÔóÁ;VÎØ
文萱 - 2010/1/27 20:10:00
上楼的说的很正确,我也才做了这个别验Q_Ør ¬n~ýbbs.3c3t.comÔóÁ;VÎØ
zn770927 - 2010/6/27 9:08:00
同意Q_Ør ¬n~ýbbs.3c3t.comÔóÁ;VÎØ
zlp1993 - 2010/9/19 22:26:00
三楼说的是对的,不用每次都做击实,最佳含水量是一个。Q_Ør ¬n~ýbbs.3c3t.comÔóÁ;VÎØ
zhoubin276 - 2010/10/6 21:14:00
水泥计量是对的。。。那每次试验要取300克的啊。。。怎么够呢。。。汗。。。没听到在、过这种方法Q_Ør ¬n~ýbbs.3c3t.comÔóÁ;VÎØ
4492539 - 2012/12/20 10:28:00
放放风Q_Ør ¬n~ýbbs.3c3t.comÔóÁ;VÎØ