监理检测网论坛

首页 » 试验检测论坛 » 水泥砂浆|混凝土试验 » 关于混凝土性能的几点疑问
刘志 - 2009/5/29 8:30:00
最近在设计C60配合比时发现:在使用某种外加剂后混凝土初始坍落度为80mm,30分钟后坍落度为120mm,且混凝土棍度较差,捣棒不易插捣,硬化后混凝土颜色发白,请问高手这是什么原因?œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
a_1_2_34 - 2009/5/29 17:17:00
这个问题我也遇见过,主要问题是水泥的用量及水泥和外加剂的适应性,还有就是掺合料的使用。你最好把配合比发上来,还有水泥、外加剂、掺合料的品种发上来。œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
小亚 - 2009/5/29 17:55:00
混凝土抗折强度试验断裂位置是在加荷点内。断裂面与支点间的距离应该是多少?请帮忙!œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
77268826 - 2009/5/29 22:11:00
在450MM范围内œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
家昊 - 2009/5/30 10:45:00
关于混凝土,我认为应从两个地方考虑:1、外加剂与混凝土的兼容问题,也就是说有些外加剂与水泥或砂石料放在一起容易引起不利因素,造成工作性不好。2、混凝土本身配合比问题,例如砂石料级配。从楼主描述来看,应该第一种情况可能性更大œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
1
查看完整版本: 关于混凝土性能的几点疑问