邹权 - 2009/5/7 9:34:00
因现场段落连续性不够(工期也较紧),现铺筑的水稳断面间距较长,项目部想连续2层铺筑水稳层,就是在第一层水稳结束后24h,铺筑上一层水稳,请问前辈们有遇到过这个问题吗?有经验的前辈请教你们在施工过程控制中应注意些什么问题?望前辈多指教!!!或者也可以在尽可能缩短水稳施工时间的前提下有什么好的施工方法,也希望前辈指教,谢谢 !!!!
张淑军 - 2009/5/8 21:28:00
就是在第一层水稳结束后24h,铺筑上一层水稳,不可能,质量得不到保证,严禁这样施工!还不如二层一起施工要好点,最好大吨位的压路机
张淑军 - 2009/5/8 21:33:00
一般二层,公路上设计一般是40CM左右,经过碾压后,压实度可以保证,但是水稳层容易开裂!在新疆有种情况,我见过!
张伟伟 - 2009/5/9 10:59:00
:default9: :default9: :default9:
2009happy - 2009/5/20 17:13:00
:default1:
zpbzsz - 2009/5/20 19:03:00
分层施工,一层铺好碾压施工结束后,马上上第2层,中间时间不要超过1-2小时,禁止12小时后施工,负责会断板,破坏第一层强度
a_1_2_34 - 2009/5/24 18:15:00
如果严格按照JIT034-2000施工技术规范来说是肯定不可以的,但是在中国有的时候施工会遇到政治任务干预,这种情况还是有可能发生地,一般来说这种情况下最好采用如下施工方式:采用分层施工,每层施工段落尽量去短,第一层施工完成后,马上进行第二层施工;注意问题 1、采用这种施工方式,水泥要选择初凝时间相对较长的水泥,要保证在第二层施工结束后第一层的没有达到初凝时间,这样可以保证第一层不受破坏;2、最好用2个拌合站来进行拌合,因为2层所用的材料部同;3、施工后养护要及时;4、这种施工方式在夏季和冬季最好不要采用,风险较大,基层容易开裂。
不知道回到的是否满意。
hulichang - 2009/5/25 14:54:00
第一层碾压完成后,立即施工第二层是可以的,以前这么施工过,质量没什么问题
沧海四粟 - 2009/5/26 0:19:00
长见识了!:default6: :default6:
476601843 - 2009/5/28 15:22:00
第一层碾压完成后,立即施工第二层
cf2001gh - 2009/6/3 9:46:00
说的也没有这么严重吧
九阳真经 - 2009/6/8 10:12:00
采用分层施工,每层施工段落尽量去短,第一层施工完成后,马上进行第二层施工
qwerok - 2009/6/27 10:49:00
:default5: :default5: :default5:
sxheliren - 2009/6/28 10:52:00
很简单,只要能取芯成功即可施工下一层,一般都需要3天以后,否则质量难以保证,这在新疆是有吐血的教训。