监理检测网论坛

首页 » 施工技术及项目管理 » 公路与城镇道路 » 基于节水理念的建筑给排水工程技术分析
whdxhql - 2009/4/27 9:11:00
基于节水理念的建筑给排水工程技术分析Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
         Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
摘要; 随着城市建筑业的迅速发展,建筑内部用水占据城市的总用水量的比例逐年增加,使得建筑给水排水工程的节水问题日益凸显。本文详细分析了建筑给排水工程中的几种有效节水技术措施。Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
关键词; 建筑给排水  节水理念   工程技术Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
0.前言:建筑节水的重大意义众所周知,水是与人类生存发展息息相关的宝贵资源,但可供人们直接利用的江,河,湖泊及地下水等淡水资源在地球总水量中仅占极微小的比例。水资源缺乏已成为全球性的严重问题。我国人均水资源占有量远低于世界平均水平,属于缺水型国家。随着我国经济的高速发展,水资源污染浪费严重水资源开发利用需求与水资源严重缺乏的矛盾日益突出。虽然水资源日益匮乏,但我国城市生活用水却呈逐年递增,城市生活用水绝大多数为民用建筑用水,建筑给水排水工程担负着为各类建筑提供用水保障的任务,因此如何从各方面采取措施加强建筑节水是建筑给水排水工程设计和建设过程中须考虑的问题。节约建筑用水对于缓解城市生活用水紧张状况乃至水资源匮乏状况都具有十分重要的意义。本文将就建筑节水的相关技术与措施做简要阐述。Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
1..节水设备的推广应用Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
1.1管道材料、阀门产品早期的建筑给水用管道材料,一般采用铸铁给水管及镀钢管,此类产品长期使用后,会造成内外壁的锈蚀,一会造成道截面减小,造成供水量降低,二会影响水质,长期饮用会对体造成一定的伤害,三是使用时间过长易使管道损坏,维修较麻烦。现在,一些新型的管道材料,如铝塑复合管、钢塑复合不锈钢管、铜管、PP-R管、PE管等都得到了广泛的使用,并取了良好的使用效果,以PP-R管为例,(1)无毒、卫生。(2)保温能。(3)较好的耐热性。(4)使用寿命长。(5)安装方便,连接可(6)物料可回收利用。阀门也是建筑给水中最常用的配件之一,其类型和质量好坏也能影响用水的质量。一般来说,截止阀比闸阀密闭性闸阀比蝶阀性好。在使用条件允许的情况下,我们就应当用更能够节水的阀门。Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
1.2卫生器具及配水终端设备一套好的设备能够对水资源的节约产生非常大的作用。如,通常淋浴喷头每分钟喷水20多升,而节水型喷头则每分只需要9L水左右,节约了一半的水量。可见卫生器具和配水具的节水性能直接影响着整个建筑节水的效果。所以在选择水型卫生器具和配水器具时,除了要考虑价格因素和使用对外,还要考察其节水性能的优劣。大力推广使用节水型卫生器和配水器材是建筑节水的一个重要方面。以瓷芯节水龙头和充气水龙头代替普通水龙头。在水压同的条件下,节水龙头比普通水龙头有着更好的节水效果,节量为3%~50%,大部分在20%~30%之间。且在静压越高、普水龙头出水量越大的地方,节水龙头的节水量也越大。因此在建筑中(尤其在水压超标的配水点)安装使用节水龙头,以少浪费。使用小容积水箱大便器。我国推广使用6 L水箱节水大便器。从设计上应在保证排水系统正常工作的情况下使用容积水箱大便器。目前市场上也常见两档位冲洗水箱:两档冲水箱在冲洗小便时,冲水量为4 L或更少;冲洗大便时,冲水为9 L或更少。采用延时自闭式水龙头和感应式水龙头的小便器、大便水箱。延时自闭式水龙头在出水一定时间后自动关闭,可避免流水现象。出水时间可在一定范围内调节,但出水时间固定不易满足不同使用对象的要求,比较适用于使用性质相对单的场所,比如车站,码头等地方。感应式水龙头可以克服上述点,且不需要人触摸操作,可用在多种场所,但价格较高。目感应小便器已在一些公共建筑中安装使用。Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
2.防止二次污染造成的水量浪费Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
水的二次污染,使得建筑给水系统不能正常工作,造成用户用水困难。同时,受到污染的水会被排放:对供水系统的清洗处理,也需耗费大量的自来水,这些都造成了水的严重浪费。因而防止建筑给水系统二次污染,对节约用水有十分重要的意义。Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
2.1新建建筑应对措施Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
新建建筑的生活与消防水池分开设置目前绝大部分高层建筑的生活与消防贮水池合建,水池容积过大,生活用水储量一般不足总储量的20%,生活用水贮存时间过长,有时长达2-3天。有研究表明,夏季水温较高时,水箱中的水在贮存12小时后,余氯即为零,细菌繁殖速度加快。合建水池在每月的消防试水时还会造成消防试水的排放浪费。而生话饮用水与消防用水水池分开设置可在很大程度上减轻生活用水的细苗性污染,还可将消防试水排放到消防贮水池中,不必外排。此外,分建水池的总容积基本没有增加,不会过多增加造价,并且还可优化地下2.3严格执行有关规定Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
严格执行设计规范中有关防止水质污染的规定,采用水池、水泵、水箱二次供水方式虽然存在着二次污染问题,但也具有供水水量和水压较稳定可靠等优点。完全淘汰这种供水方式是不可能的,但应严格执行设计规范中有关水池(箱)材质选用、配管和构造设计及防止管道系统回流污染等规定,杜绝由于选材或设计、施工不当引起的水质污染。Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
2.2高层建筑应对措施Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
在高层建筑给水中采用变频调速泵供水水池、水泵、高位水箱加压供水方式是目前高层建筑中使用最广泛的供水方式。如果采用变频调速泵供水可直按用泵将贮水池内的水送至用户,取消了水箱,减少了发生二次污染的几率。我国有的地区已明令在特定情况下应使用这种供水方式。如上海住宅设计标准中规定,住宅设计规模在400户以上时,应采用变频调速水泵集中供水。Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
3.减少超压出流形成的水源浪费Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
建筑给排水设计中往往会通过提高给水系统始端压力的方法来保证最不得配水点的流出水头。这样就会有大部分供水区域是超压供水的,这种用水器具配水点阀前压力大于用水器具的流出水头,给水配件在单位时间内的出水量超过额定流量的现象就成为超压出流现象,该流量与额定流量的差值成为超压出流量。超压出流量未被正常有效使用,属浪费的水量。一般卫生器具的最佳使用水压宜为0.20~0.30Mpa,低于规范规定的0.45~0.55Mpa,所以大部分出流处于超压状态。超压出流不仅带来了不小的水量浪费,而且还会产生一系列的不良影响,如给水配件阀前压力过大,开启水龙头时水易成射流喷溅,对人们正常使用不利;易产生水击、噪音和管道振动等不良现象,导致水龙头、阀门等配件使用寿命缩短,并可能引起管理连接处松动、漏水甚至破坏,加剧了水量浪费等。超压出流在现代建筑中普遍存在而且比较严重,要缓解这种水量浪费,改变这一状况,必须采取一些效果可行的措施。Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
3.1采取减压措施Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
建议高层建筑分区给水系统最低用水器具配水点处静水压力大于0.15MPa时采取适当的减压措施。可在需要减压的各个入户管上设置减压阀,在需减压的各层设置不同孔径的减压孔板来消耗过剩压力,此外还可使用小管径的节流塞等。Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
3.2大力推广使用节水龙头Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
现在推广了解种陶瓷阀芯节水龙头,这种水龙头将原平胶垫改为有突起的胶垫,这样龙头开启半周内可以有效克服水压过大造成的给水水量。据有关统计和实验表明,陶瓷阀芯节水龙头和普通水龙头在全开状态下,即在同一压力下,前者出流量为后者出流量的1/2~1/3,也就是说节水龙头具有良好的节水效果。其节水量从3%~50%不等,大部分外在20%~30%之间,且在静压越高普通水龙头出水量越大的地方,节水龙头的节水量也越大。此外,还有延时自闭水龙头和光电控制水龙头等都能达到良好的节水目的。Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
3.3根据实际情况,合理限定合理配水点水压Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
我国现行的《建筑给水排水设计规范》中,虽对给水配件和入户支管的最大压力作出了一定的限制规定。但这只是从防止因给水配件承压过高而导致损坏的角度来考虑,并未从超压出流的角度来考虑,因此,压力要求过于宽松,对限制超压出流没有起到作用。为了减少超压出流造成的水量浪费,应根据建筑给排水系统超压出流的实际情况对给水系统压力作出合理限定。Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
5.大力发展建筑中水设施Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
5.1尽快制定并实施新的回用水水质标准,目前建筑中水回用执行的是《生活杂用水水质标准》,该标准中总大肠菌群的要求与《主活饮用水卫生标准》相同,比发达国家的回用水标准及我国适用于游泳区的III类水质标准还严格。这样就导致两个问题:一是许多现有中水工程根本达不到该标准;二是由于达标具有一定难度,提高了中水工程的投次和处理成木。所以应尽快制定该指标的适宜限值,推动中水工程的推广和普及。Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
5.2充分利用盥洗废水等优质杂排水现有的中水设施大多建于宾馆、高校,水基本为浴室洗浴废水。对于一些规模不大的单位来说,洗浴废水量比较小,且排放时间过于集中,中水设施得不到稳定充足的水源。而盥洗废水具有水量大、使用时间较均匀、水质和处理效果相对较好等优点,应作为中水水源,加以充分利用。Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
6.减少热水系统中水的浪费Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
6.1减少集中热水供应系统中水的浪费Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
《建筑给水排水设计规范》将热水供应系统按其循环的方式分为干管循环、立管循环和支管循环3种循环方式,同时在一些使用要求不高的定时热水供应系统如公共浴室、洗衣房等连续用水系统采用不循环的方式,即无循环管道。热水系统的循环方式直接决定了开启热水装置后放掉冷水量的多少,这些冷水未产生使用效益,也即浪费的水量。其中无循环系统产生大量的无效冷水量,不符合节水的要求,应予以淘汰。干管循环系统节水效果也差,应尽量少用或不用。支管循环系统节水效果最好,使用方便,无需放冷水。立管循环系统节水量虽比支管循环少,但与干管循环系统相比,其节水效果也较好。Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
6.2减少局部热水系统中水的浪费Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
6.2.1当家用燃气热水器的设置点与卫生间相距较远时,每次洗浴都需放掉管内滞留的大量冷水。这种热水管线越长,水量浪费越大。为解决这一问题,在建筑设计中除考虑Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
建筑功能和建筑布局外,还应考虑节水因素,尽量减少管线长度。Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
6.2.2使用家用太阳能热水器每次开启配水装置时,为获得适宜温度的水,都需反复调节,为了减少调温造成的水量浪费,应逐步采用带恒温装置的冷热水混合栓,以使用户能够快速得到符合温度要求的热水,减少由于调温时间过长造成的水量浪费。Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
5结语Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
节约用水势在必行。实施水资源的可持续利用和保护,开发节水产品,建设中水设施,不仅减少了污染,改善了环境,也缓解了供水紧张问题。以人为本,科学、合理地设计符合当前节水要求的给排水工程,是每一位给排水设计人员的首要任务。Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
参考文献Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
[1] 我国农业节水技术取得重大突破[J]. 中国农村小康科技 , 2003,(03) Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
[2] 胡玉婷. 节水技术是西部可持续发展的基础[J]. 柴达木开发研究 , 2001,(03) Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
[3] 余永载. 建筑给排水中节水问题的探讨[J]. 科技经济市场 , 2006,(04) Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
[4] 余永载. 建筑给排水中节水问题的探讨[J]. 科技经济市场 , 2006,(04) Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
[5] 韩永荣, 韩晓霞. 节水技术必须适应社会经济的发展[J]. 水利经济 , 1999,(05)Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
阿洋 - 2009/4/28 11:29:00
我们是应该好好的想一想了.让我们都来节约一滴水开始.Ø ú”ÿÁ'ÝWbbs.3c3t.com@O…Ð{®<Jâ¬
1