lz63304442 - 2009/4/20 18:58:00
新进一批钢筋,监理如何抽检取样?取的量为多少?规格?¯Sjuù7>KLbbs.3c3t.comŒ–ö@Uˆ$]%
tshrain199 - 2009/5/5 14:38:00
监理抽检取样的频率应该看你们监理投标时招标文件的要求!!¯Sjuù7>KLbbs.3c3t.comŒ–ö@Uˆ$]%
lbb7684 - 2009/5/5 20:53:00
应为20吨一批抽检一组,原材一组两根.¯Sjuù7>KLbbs.3c3t.comŒ–ö@Uˆ$]%
lbb7684 - 2009/5/5 21:07:00
长度应大于两夹具长度(正常两夹具长为20厘米)+9*d      (d为钢筋直径)正常取50厘米左右¯Sjuù7>KLbbs.3c3t.comŒ–ö@Uˆ$]%
77268826 - 2009/5/6 0:11:00
抽检的看投标要求,一般来说是施工单位的50%就足够了(就是每种规格施工单位检2次,监理单位抽检1次),取样要求:拉伸2根,冷弯2根。拉伸10D+200,冷弯5D+150,(D为钢筋直径)。¯Sjuù7>KLbbs.3c3t.comŒ–ö@Uˆ$]%
小小娜 - 2010/5/26 11:52:00
谢谢各位给予的解答帮助!!¯Sjuù7>KLbbs.3c3t.comŒ–ö@Uˆ$]%
小小娜 - 2010/5/26 11:52:00
谢谢各位给予的解答帮助!!¯Sjuù7>KLbbs.3c3t.comŒ–ö@Uˆ$]%