meya - 2009/2/24 11:57:00
关于框架结构楼面布筋的讨论
关于框架结构楼面布筋的讨论y/RG#=Cbbs.3c3t.com+ÔnÇø,
y/RG#=Cbbs.3c3t.com+ÔnÇø, 在框架结构中,楼面常常设计为井字梁或十字梁、九宫格式的整体现浇板,而板布筋时,不论板跨中还是板周边一律相同,如$8@180*180或$10@150*$8@180等等,其实这是很不合理的。y/RG#=Cbbs.3c3t.com+ÔnÇø, 以板跨中配筋为例说明,大家知道板钢筋的配置是根据内力的大小来决定的,在一个九宫格内,板是四边支承板,或者说是两向连续板,跨中是正弯矩,四边跨梁上是负弯矩,对角线交点正中点的正弯矩值最大,越往周(梁)边其弯矩值越小以至为零到负弯矩,为保证安全,板跨中的配筋则是以板正中点的弯矩值来配置的,全块板没有变化,从跨中到梁边都一样,这显然是一种浪费。y/RG#=Cbbs.3c3t.com+ÔnÇø, 这从板受力变形也更能形象的说明这个问题,一个简单的实验:即用一块正方形的布或纸蒙紧到一个正方形钢架或木架上,在其上施力,布的变形就象一个锅形,正中下悬大而周边下悬小,也即变形由正中至四边以从大到小的抛物线形态变化。变形与内力是成正比的,这提示我们正中内力大,周边内力小,配筋以内力为依据,显然正中应密而周边可稀。y/RG#=Cbbs.3c3t.com+ÔnÇø, 因此在具体施工中,可以大量的节省钢筋,方法是:保证跨中三分之一或五分之一板带按图施工,即按图纸要求布放钢筋,两边则递次减少钢筋50%—30%,但不得小于$6@200.,满堂红基础板不得小于$8@200。y/RG#=Cbbs.3c3t.com+ÔnÇø, 如果施工单位按此施工,则可节省大量的人工和材料,创造更好的经济效益;如果结构设计人员认可这个说法,则可在设计图纸上注明,为建设单位节约不少的钢材和投资;如果结构设计软件人员同意这个说法,则可改进设计软件如广厦结构CAD和PKPM程序,更可为国家节省大量资源特别是能源!何乐而不为?!y/RG#=Cbbs.3c3t.com+ÔnÇø, 以上言论,正确与否,请诸位同仁指正。y/RG#=Cbbs.3c3t.com+ÔnÇø,
meya - 2009/2/24 12:00:00
请到监理人才网“信息交流”版块去集中讨论!y/RG#=Cbbs.3c3t.com+ÔnÇø,
SCX1967 - 2009/2/24 16:09:00
上述分析是有道理的,为避免不必要的浪费,在设计图纸计算配筋时就应该考虑跨中和边上的配筋是不同,以便施工时操作,也便于以后结算y/RG#=Cbbs.3c3t.com+ÔnÇø,