douyacai1979 - 2008/12/29 17:04:00
送样来检测,钢筋直径不够标准要求,检测单位应该直接开不合格报告不能取双倍复试。 TÚ½÷ÝKÛ!bbs.3c3t.comµ¶I»˜ÙZgí¼
请问哪个规范和标准上有具体说明阿。TÚ½÷ÝKÛ!bbs.3c3t.comµ¶I»˜ÙZgí¼
ps:我们这新来的技术负责人非说可以双倍复试,我说不行。她让我找规范出来。 TÚ½÷ÝKÛ!bbs.3c3t.comµ¶I»˜ÙZgí¼
我查了2101那个标准,上面说的试验项目是指强度和冷弯不合格的双倍复试啊!TÚ½÷ÝKÛ!bbs.3c3t.comµ¶I»˜ÙZgí¼
TÚ½÷ÝKÛ!bbs.3c3t.comµ¶I»˜ÙZgí¼
是不是要找钢筋的取样标准呢?上面是不是有说明取样直径不够直接拒收?TÚ½÷ÝKÛ!bbs.3c3t.comµ¶I»˜ÙZgí¼
niuniu6682000 - 2008/12/30 11:56:00
《GBT2101-2008型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》上面说的试验项目是指全部实验项目(包括强度和冷弯)不合格的双倍复试TÚ½÷ÝKÛ!bbs.3c3t.comµ¶I»˜ÙZgí¼
douyacai1979 - 2008/12/30 20:16:00
也包括直径不够的外观检测?TÚ½÷ÝKÛ!bbs.3c3t.comµ¶I»˜ÙZgí¼
TÚ½÷ÝKÛ!bbs.3c3t.comµ¶I»˜ÙZgí¼
可是试验室收样之后直径不够应该拒收,不做其他试验项目吧TÚ½÷ÝKÛ!bbs.3c3t.comµ¶I»˜ÙZgí¼
niuniu6682000 - 2008/12/31 11:26:00
(试验室收样之后直径不够应该拒收),而是出具直径不合格的数据,然后双倍复试TÚ½÷ÝKÛ!bbs.3c3t.comµ¶I»˜ÙZgí¼
gengqs - 2009/1/1 13:57:00
外观不合格,应当退样,无需再做力学试验TÚ½÷ÝKÛ!bbs.3c3t.comµ¶I»˜ÙZgí¼
tshrain199 - 2009/1/3 11:12:00
外观几何尺寸超过规范偏差,产品不合格,不需要在进行力学性能检测!1TÚ½÷ÝKÛ!bbs.3c3t.comµ¶I»˜ÙZgí¼
heiqishi - 2009/3/3 20:50:00
同意楼上的观点,不过一般不检外观TÚ½÷ÝKÛ!bbs.3c3t.comµ¶I»˜ÙZgí¼
jsqyshang - 2010/11/11 17:46:00
连外观几何尺寸都不合格,当然不需要在进行力学性能检测TÚ½÷ÝKÛ!bbs.3c3t.comµ¶I»˜ÙZgí¼
mikeyuanss - 2011/2/17 21:28:00
个人感觉似乎很多钢筋的直径都不够啊,够得没有几个...TÚ½÷ÝKÛ!bbs.3c3t.comµ¶I»˜ÙZgí¼
张恒52088 - 2011/2/18 8:24:00
你查一下,GB1499.2-2007里面有尺寸要求已经说明。同时只要它直径不符合国标规定,就直接判定是不合格了。不需要复抽。TÚ½÷ÝKÛ!bbs.3c3t.comµ¶I»˜ÙZgí¼
alan023 - 2011/2/21 12:30:00
一般不检外观,但是我们这里现在要求对瘦身钢筋进行检测TÚ½÷ÝKÛ!bbs.3c3t.comµ¶I»˜ÙZgí¼