摘要;湖北清江工程监理有限公司受湖北清江高坝洲工程建设公司委托,承担高坝洲水电站主体建筑安装工程质量监理。根据《高坝洲水电站质量监理工作大纲》的监理总目标,坚持“守法、诚信、公正、科学”的宗旨,严格监理,不断制订和完善各项监理工作制度,制定有效的监理措施,保证各专业施工项目均有相应的工程质量监理实施细则,使监理工作规范化、制度化。并始终以高质量、高水平的监理服务,加强工程监理、提高工程质量,为高坝洲水电站机组达标投产打下坚实的基础。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

关键词;高坝洲水电站;工程监理;质量;R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

投产湖北清江高坝洲水电站位于湖北省宜都市境内,上距隔河岩水电站约50km,下距长江河口12km,是清江干流开发的最下一个梯级,是隔河岩水电站的反调节水库。工程由挡(泄)水建筑物、电站建筑物、通航建筑物组成。水库正常蓄水位80m,相应库容4.3亿m3。大坝为混凝土重力坝,轴线长度439.5m,坝顶高程为83m,最大坝高57m。泄水建筑物为3个9×9.4m的深孔和6个14×18m的表孔。河床式电站厂房,装三台机组,总装机容量252MW,年发电量8.98亿kwh。通航建筑物为300t一级垂直升船机,最大通航能力173.3万t/年。设计施工期为6年,为加速高坝洲水电站工程建设,建设单位提出“三年发电、五年建成”的工程建设目标。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

从1996年10月26日一期工程截流以来,在建设、设计、施工、监理、电厂各单位的共同努力下,经过广大建设者们3年零6个月的精心施工,主体建筑安装工程除升船机项目外基本完建,于2000年4月30日胜利实现了下闸蓄水,1999年10月26日顺利实现施工三年第一台机组发电的目标之后三台发电机组相继投产发电,创造了同类型、同规模的水电工程建设工期最短的新纪录。作为承担工程质量监理任务的监理单位——湖北清江工程监理有限公司是一个获得国家建设部甲级监理资质和原国家电力工业部甲级监理资质的双甲监理单位,始终以高质量、高水平的监理服务,把工程建设施工质量搞好,为高坝洲水电站机组达标投产打下坚实的基础。几年来,监理单位在高坝洲工程建设过程中主要做了以下几方面工作。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

1 建立健全现场监理组织机构,合理调配监理人员R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

湖北清江工程监理有限公司受湖北清江高坝洲工程建设公司委托,承担高坝洲水电站主体建筑安装工程质量监理。良好的监理组织机构是实现工程项目总目标必不可少的条件。监理公司派出了具有较高技术水平的监理人员及时组建了现场监理组织机构——高坝洲工程质量监理站,于1996年8月28日进入高坝洲工地,对高坝洲工程实施全方位、全天候、全过程的质量监理。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

监理站从建立一支高素质的队伍人手,根据工程实际情况,充分考虑工程进度和施工高峰变化的因素,合理组织调配监理力量,不断充实监理人员,有效地保证了质量监理工作。根据监理站工作需要,施工高峰期监理人员达到37人。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

2 不断制订和完善各项监理工作制度R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

监理站根据《高坝洲水电站质量监理工作大纲》的监理总目标,坚持“守法、诚信、公正、科学”的宗旨,严格监理,不断制订和完善各项监理工作制度,制定有效的监理措施,保证各专业施工项目均有相应的工程质量监理实施细则,使各项监理工作有章可循。根据质量监理工作的特点对各项监理工作的操作程序和质量控制手段进行细化,作相应的明确规定,使监理工作规范化、制度化。几年来,监理站在《质量监理工作大纲》的基础上,根据各个专业施工项目监理工作需要,陆续制订了23项《质量监理实施细则》。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

3 抓好施工过程质量控制,严把施工质量关R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

为把高坝洲水电站工程建设成为“进度快、质量优、投资省、环境美”的优质工程,实施“三年发电、五年建成”的目标,监理站将质量控制贯穿于工程施工的全过程,对关键部位、主要环节、重点工序,实施全方位、全过程、全天候的严格系统监理,并采取重点控制与一般控制相结合,巡视检查与旁站监理相结合的方法,使工程始终处于受控状态。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

(1)在监理过程中,始终注意把握二个重点,即重点抓好隐蔽工程和关键部位的质量监理工作。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

(2)狠抓三个阶段,即施工准备阶段、施工阶段和验收阶段施工准备阶段,实行开工许可证制度,单项工程开工前,要求施工单位必须首先编制施工措施计划分别报送建设单位和监理站审批后办理有关开工手续。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

施工阶段,对重要部位、隐蔽工程和重要工序实行验收签证制度等,检查施工单位是否按规范和经审批的方案进行施工,对施工质量进行巡视检查或抽查。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

验收阶段,通过检测和日常监理工作资料评定是否达到规范要求的质量标准,资料是否齐全、完整、准确。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

(3)采取四个手段,即旁站、测量、试验和指令性文件R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

在监理过程中,监理工程师对重点项目和部位实施旁站监理,检查施工工艺、流程、原材料、仪器设备和设施及施工质量是否符合要求,检查施工单位是否按批准的施工、技术规范施工。监理工程师认为必要时通知施工单位对已完工程的几何尺寸进行复测检查,不符合要求的进行整修,无法进行整修的要返工。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

试验是质量监理的重要手段之一。1997年4月21日监理站以清高监[2997]第003号文发布《湖北清江高坝洲水电站主体工程质量检测试验监理实施细则》,明确规定施工单位必须建立现场试验室,试验室的专业设置及人员配备必须满足试验工作需要,并且明确施工单位试验室和监理站试验室的相互关系。为了确保高坝洲工程质量,监理站试验室根据监理工作的要求,建立和完善了质量监理体系,积极开展质量抽检和试验工作,随时提交材料检测报告,每月及时编制质量抽检试验情况,为质量监理提供了有效的数据。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

监理工程师通过书面指令对施工单位进行质量控制,随时指出施工中发生或可能发生的质量问题,提醒施工单位加以重视或改进。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

(4)坚持“严格控制、积极参与、热情服务”R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

在监理过程中,始终坚持“严格控制、积极参与、热情服务”。监理工程师从原材料开始,对施工全过程进行检查控制,严格对各项工序进行检查验收,搞好质量把关工作,对施工单位提交的施工方案、技术措施、质量保证体系和管理制度等进行严格审查。严格进行施工过程控制,对于隐蔽工程和关键部位,采取旁站等监理措施,坚持施工现场日夜三班轮流值班,巡视检查,积极配合施工单位进行现场检查验收,做到随叫随到。对于现场重大质量问题监理站会同建设、施工、设计各方研究处理措施。对于工期紧、任务重、关系到工程总进度的卡关项目,监理站积极主动配合施工单位。抽调人员组织专班、跟班作业。随时检查,及时验收,发现问题及时提出,督促整改,促进了施工、保证了质量。如高坝洲三期截流后,根据防渗墙施工工期紧的具体情况,监理站日夜三班安排人员坚守工地,随时配合施工单位进行质量检查;二期大坝施工时,为确保碾压混凝土施工质量和进度,监理站日夜三班安排人员现场旁站监理,对浇筑部位的准备工作和各碾压层的质量及时进行检查签证,保证了碾压混凝土的快速施工,为1999年工程安全度汛创造了条件。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

(5)认真做好信息管理工作R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

为了及时、准确反映高坝洲工程质量动态,监理站收集监理工作中的监理信息,每月及时印发“质量月报”,不定期印发“质量监理简报”,客观地反映工程建设中的质量情况及质量问题,并提出改进意见。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

(6)认真做好单元工程质量评定工作,严把质量评定关R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

监理站严格按照技术规范和部颁质量评定标准,在现场验收时及时会同有关单位进行单元工程质量评定,并在每月月终会同施工单位对现场质检、签证资料进行全面审查,认定质量等级。截至2000年4月底高坝洲水电站蓄水前验收止,对主体土建工程进行5900个单元工程的质量评定,合格率100%,优良单元5097个,优良率为86.4%。金属结构和机电安装单元工程质量评定总优良率达到98%。在每月进行单元工程质量评定的同时认真审查各施工单位的工程进度价款结算报表,进行质量签证。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

(7)督促施工单位建立健全工程质量保证体系,严格落实三级质检制度R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

在监理过程中,除自身建立健全好质量监理保证体系外,监督施工单位建立健全工程质量保证体系,要求施工单位各部门和各级质量检查专业人员持证上岗,到岗到位,注意发挥施工单位自身的质量保证作用。要求施工单位严格落实三级质检制度。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

(8)密切配合建设单位深入开展质量月活动R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

监理站从1997年4月至1999年11月密切配合建设单位成功地开展了6次质量月活动,每次质量月活动都有组织、有计划、有重点、有目标、内容丰富、形式多样、成效显著。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

4 狠抓关键项目监理,争创优质工程R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

达标投产全国尚无先例。1999年5月21日国家电力总公司印发了关于《水电机组达标投产考核评定办法(1999年版)》:清江公司对此十分重视,明确提出高坝洲工程要把达标投产作为一项十分重要的工作任务来抓。要搞好达标投产工作,必须提高思想认识,达标投产意味着在工程建设过程中就要全面达标.监理站始终围绕达标投产狠抓关键项目监理,争创优质工程,为高坝洲电厂水电机组达标投产打下坚实基础。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

(1)严格主体工程基础开挖,狠抓基础质量验收基础验收R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

由设计、施工、地质、建设、监理等单位组成的基础验收小组进行。主体工程基础开挖均严格按设计图纸、技术要求和施工规范进行,边坡预裂和保护层开挖控制较好,基础轮廊尺寸、坐标、高程、基岩整修满足设计要求。对基础轮廊及应力影响范围内揭露的断层破碎带、层间剪切带、溶蚀、卸荷风化带等地质缺陷都按地质与设计要求进行了处理,满足设计要求。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

(2)加大监理力度,确保钢筋混凝土结构施工质量R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

为了确保大坝、电站厂房各部位钢筋混凝土结构施工质量,监理站加大监理力度,坚持施工现场日夜三班轮流值班,严格结构验收,坚持巡视检查。特别对电站厂房预应力钢筋混凝土蜗壳施工进行严格的质量监理。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

预应力钢筋混凝土蜗壳工程的预应力结构设计是一项高新技术首次在高坝洲水电站工程中应用,因此质量监理责任更加重大。监理工程师对于预应力埋件安装、预应力锚索制作安装、锚索张拉及锚索灌浆过程中的每一道工序质量都是严格把关,并经过监理工程师验收签证。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

2000年9月25日,设计、监理、电厂、施工、建设单位联合对2#发电机蜗壳放空后进行全面检查,蜗壳过流面平整度、裂缝、宽槽回填结合情况,预应力锚头槽内混凝土回填情况,进人门钢衬周边结合情况等未发现任何异常现象,实践证明,在大坝上游设计水位工况下,经过9个月充水发电运行后情况良好。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

(3)严把混凝土预制构件质量关R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

监理站严格按照《湖北清江高坝洲水电站混凝土预制构件制作安装质量监理实施细则》及《钢筋混凝土工程施工及验收规范》对混凝土预制构件进行施工质量控制,严格构件质量关。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

监理工程师要求施工单位在进行预制构件施工前必须向监理工程师报送预制构件施工措施计划,施工过程中严格按照批准的施工措施计划组织施工。凡主体工程预制构件混凝土浇筑前,均应由施工单位质检人员进行全面检查填写检查记录,并经施工单位质安部签字认可;单件5t级以上预制构件还必须经监理工程师验收签证,5t级以下构件监理工程师随时抽检。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

在预制混凝土构件出厂过程中,监理工程师严把构件出厂验收关。要求每批构件出厂前,施工单位应提供钢筋、混凝土及原材料的检测资料,监理工程师对出厂构件的试验检测资料、外观情况及混凝土龄期、吊点位置等进行全面检查验收。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

(4)一丝不苟抓好帷幕灌浆施丁质量监理R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

为了避免库水沿坝基渗漏及沿大坝两岸山体发生绕坝渗漏,在大坝基础廊道及两岸山体灌浆排水平洞内设计了防渗帷幕;设计帷幕轴线总长2698.90m,设计防渗帷幕灌浆的防渗标准是:大坝坝基的透水率为Q≤1Lu;两岸山体灌浆平洞地段的透水率为Q≤3Lu;监理站在基础渗控上程施工中,一丝不苟地严格按照《高坝洲水电站帷幕灌浆工程质量监理实施细则》及有关施工技术规范和设计施工技术要求进行施工质量监理。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

监理站要求施工单位在建立和健全质量保证体系和坚持三级检查制度前提下,还要求所有钻灌施工人员,尤其是记录员、班长、机长、队长及质检和技术人员在施工进场前均进行技术培训,考核合格方可上岗:监理过程中,严格工序质量控制,经监理工程师检查认可。根据钻灌综合成果资料分析,灌浆质量均满足设计要求。河床坝段坝基帷幕灌浆检查孔压水试验成果Q≤1Lu,在左、右灌浆平洞帷幕灌浆检查孔压水试验成果Q≤3Lu,均满足设计要求,质量合格。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

(5)落实监理措施,确保金结、机电设备安装质量一流R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

监理站金结、机电专业监理工程师在发电机械设备安装工程、电气设备安装工程、金属结构安装工程、消防设备安装工程等金结、机电设备安装施工质量监理过程中,落实监理措施,重点把好三道质量关:一是严格把好设备缺陷处理关,安装中严格检查设备的设计制造缺陷,发现问题及时通报有关部门,组织多方会诊,做到不完成缺陷处理不进行下步工序施工,保证了永久设备不留设计和制造缺陷。二是严把设备安装的技术关,做到每个安装项目要求施工单位事先编制安装技术措施,安装中严格遵照执行,使设备安装有章可循,安装质量始终处于受控状态。三是严把质量检测验收关,严格坚持自测、复测和抽测三级测量制度,高标准严要求,发现安装质量问题及时处理,对不合格的坚持返工。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

5 结束语R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

高坝洲水电站工程从1996年10月26日一期工程截流以来,在建设、设计、施工、监理、电厂各单位的通力协作和共同努力下,经过广大建设者3年零6个月的精心施工和奋力拼博,主体建筑安装工程除升船机项外基本完成。2000年4月,中国水电顾问有限公司组成的专家组,对高坝洲水电站枢纽工程进行了高坝洲水电站蓄水前的蓄水安全鉴定,安全鉴定意见指出“工程总体设计方案合理,勘测设计符合现行规范,施土质量包括土建工程和金属结构制造安装合格,工程面貌满足蓄水要求,枢纽工程具备蓄水条件。”湖北清江高坝洲水电站蓄水前验收委员会于2000年4月下旬在高坝洲工地举行了湖北清江高坝洲水电站蓄水前验收会议,顺利通过了《湖北清江高坝洲电站蓄水前验收鉴定书》,同意蓄水验收,4月30日高坝洲水电站胜利实现下闸蓄水,这是清江水电梯级开发“首战隔河岩、再战高坝洲、汇战水布垭”建设史上又一个重要里程碑。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

目前,高坝洲升船机工程正在继续抓紧建设,监理站有信心进一步搞好质量监理工作,为把高坝洲水电站枢纽工程建设成为全优工程而努力奋斗。R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI

作者简介:陈文开,湖北清江高坝洲工程总监理工程师。 R{.ÿ±=»Ûbbs.3c3t.comé"—›\ãLÔBI