ytytwxj - 2008/12/12 12:53:00
代表处中心试验室抽检某标段桥梁预制场C50箱梁混凝土试件2组,抗压强度不能满足设计要求,且经驻地监理旁站的承包商自检抗压强度也不能满足设计要求,若你是试验工程师,你将怎么办?都有什么解决方案?请你根据此问题拟写一份监理工程师通知。äDÇSa Wabbs.3c3t.comIK2loR
äDÇSa Wabbs.3c3t.comIK2loR
小灰猪 - 2008/12/12 21:34:00
报废处理,没得说!äDÇSa Wabbs.3c3t.comIK2loR
niuniu6682000 - 2008/12/16 16:01:00
还需要其它方法校核(回弹参考,钻芯和超声波检测),最后请设计院出补救方案äDÇSa Wabbs.3c3t.comIK2loR
chenff - 2008/12/18 10:47:00
最终要钻芯取样校核,回弹值只能做参考!如果还不合格就报废!äDÇSa Wabbs.3c3t.comIK2loR
tshrain199 - 2008/12/18 16:08:00
对,应该采用钻芯取样,这样才有代表性äDÇSa Wabbs.3c3t.comIK2loR
yangkeyuan2007 - 2008/12/19 7:51:00
还可以采用静载试验,费用可能高点嘛äDÇSa Wabbs.3c3t.comIK2loR
阿洋 - 2008/12/30 14:36:00
在这种情况下,我通常是转芯取样再做一遍,如还不合格那就作废了。äDÇSa Wabbs.3c3t.comIK2loR
gengqs - 2008/12/30 15:11:00
建议先进行超声回弹,视结果再定是否要取芯。äDÇSa Wabbs.3c3t.comIK2loR
liuyuanhua - 2010/12/20 22:34:00
用钱摆平啊,强度相差大不大?äDÇSa Wabbs.3c3t.comIK2loR
雨Toni - 2011/1/19 23:36:00
钻心取样检测其强度,实在不行就只能报废了~!äDÇSa Wabbs.3c3t.comIK2loR
浪子 - 2011/4/16 22:32:00
1、从水泥上查找问题,检查该批水泥强度有没有符合要求;äDÇSa Wabbs.3c3t.comIK2loR
2、再查找施工配合比有没有按批准后的配合比施工,同时检查拌和站计量设备有没有误差;äDÇSa Wabbs.3c3t.comIK2loR
3、检查养生工作有没有按要求去做;äDÇSa Wabbs.3c3t.comIK2loR
4、回弹强度或钻芯,对该梁做静载试验来评价该梁可使用性;äDÇSa Wabbs.3c3t.comIK2loR
5、根据以上检查出的问题下监理通知杜绝以后事情再次发生。äDÇSa Wabbs.3c3t.comIK2loR