监理检测网论坛

首页 » 监理论坛|监理工程师论坛 » 建设监理论坛 » 490立方水池支护与开挖记实(论坛记实第一贴)
凡毅 - 2008/10/22 14:03:00

水池宽12.12m,长14.74m,平均深度约5米;•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
周边条件:东侧10m有一栋钢构厂房,西侧8米处有一条乡镇道路;南北两侧5米各有待建两栋小辅房;马路边有一支电线杆,离开挖面约3米;•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
开挖方案为:打9米钢板桩;电线杆边增打3米宽6米深钢板桩一排;•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘

•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
您所在的用户组无法下载或查看附件
•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
凡毅 - 2008/10/24 14:20:00
您所在的用户组无法下载或查看附件
•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
凡毅 - 2008/10/25 10:26:00
您所在的用户组无法下载或查看附件
•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
凡毅 - 2008/10/25 10:35:00
您所在的用户组无法下载或查看附件
•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
凡毅 - 2008/10/25 10:38:00
您所在的用户组无法下载或查看附件
•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
您所在的用户组无法下载或查看附件
•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
LQ414349735 - 2008/10/26 13:31:00
谢谢楼主分享!辛苦了!谢谢!•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
凡毅 - 2008/10/27 11:07:00
您所在的用户组无法下载或查看附件
•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
凡毅 - 2008/10/27 11:11:00
开挖第三天,电线杆周边地基下沉,采取紧急措施•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
凡毅 - 2008/10/28 9:56:00
您所在的用户组无法下载或查看附件
•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
钢板桩位移\倾斜•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
凡毅 - 2008/10/28 10:07:00
您所在的用户组无法下载或查看附件
•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
凡毅 - 2008/10/30 14:52:00
卸土,在原钢板外侧重新施打一排钢板桩
您所在的用户组无法下载或查看附件
•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
奇宇2 - 2008/10/30 19:32:00
1.从图片来看,土质较弱,堆土较高均不利基坑稳定。•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
2.打9米,挖5米,桩长不够。至少应当11米。•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
凡毅 - 2008/11/1 16:42:00
非常欢迎楼上的朋友积极参于讨论•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
入土深度9m,从坑底面向下入土达5m•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
我分析主要原因为:1、周边卸土深度不够;•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
                  2、出现倾斜范围主要是基坑西侧,近一条乡间公路,动荷载较大;•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘
                  3、钢板桩未采取“撑或拉”,土侧压力较大,钢板桩受力后弯曲变  形 较大;•X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com…&¿ûÕÓY‘