LQ414349735 - 2008/10/26 13:31:00
谢谢楼主分享!辛苦了!谢谢!Ê¥]K$«Ôbbs.3c3t.comÌEß\¯J9
凡毅 - 2008/10/27 11:11:00
开挖第三天,电线杆周边地基下沉,采取紧急措施Ê¥]K$«Ôbbs.3c3t.comÌEß\¯J9
奇宇2 - 2008/10/30 19:32:00
1.从图片来看,土质较弱,堆土较高均不利基坑稳定。Ê¥]K$«Ôbbs.3c3t.comÌEß\¯J9
2.打9米,挖5米,桩长不够。至少应当11米。Ê¥]K$«Ôbbs.3c3t.comÌEß\¯J9
凡毅 - 2008/11/1 16:42:00
非常欢迎楼上的朋友积极参于讨论Ê¥]K$«Ôbbs.3c3t.comÌEß\¯J9
入土深度9m,从坑底面向下入土达5mÊ¥]K$«Ôbbs.3c3t.comÌEß\¯J9
我分析主要原因为:1、周边卸土深度不够;Ê¥]K$«Ôbbs.3c3t.comÌEß\¯J9
2、出现倾斜范围主要是基坑西侧,近一条乡间公路,动荷载较大;Ê¥]K$«Ôbbs.3c3t.comÌEß\¯J9
3、钢板桩未采取“撑或拉”,土侧压力较大,钢板桩受力后弯曲变 形 较大;Ê¥]K$«Ôbbs.3c3t.comÌEß\¯J9