LQ414349735 - 2008/10/26 13:31:00
谢谢楼主分享!辛苦了!谢谢!X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com
&¿ûÕÓY
凡毅 - 2008/10/27 11:11:00
开挖第三天,电线杆周边地基下沉,采取紧急措施X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com
&¿ûÕÓY
奇宇2 - 2008/10/30 19:32:00
1.从图片来看,土质较弱,堆土较高均不利基坑稳定。X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com
&¿ûÕÓY
2.打9米,挖5米,桩长不够。至少应当11米。X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com
&¿ûÕÓY
凡毅 - 2008/11/1 16:42:00
非常欢迎楼上的朋友积极参于讨论X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com
&¿ûÕÓY
入土深度9m,从坑底面向下入土达5mX÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com
&¿ûÕÓY
我分析主要原因为:1、周边卸土深度不够;X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com
&¿ûÕÓY
2、出现倾斜范围主要是基坑西侧,近一条乡间公路,动荷载较大;X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com
&¿ûÕÓY
3、钢板桩未采取“撑或拉”,土侧压力较大,钢板桩受力后弯曲变 形 较大;X÷[/㿦Jrbbs.3c3t.com
&¿ûÕÓY