监理检测网论坛

首页 » 试验检测论坛 » 水泥砂浆|混凝土试验 » 求助,基准配合比调整,出现沉底?是什么原因
wuqianhong12 - 2008/9/28 11:27:00
室内调整:混凝土出现沉底,铲起来都不好铲,是怎么回事啊,有没有高手指教一下啊Å wœÎ—öéßabbs.3c3t.com šXôX±‹“#
   掺聚翔酸高效减水剂,有掺粉煤灰Å wœÎ—öéßabbs.3c3t.com šXôX±‹“#
niuniu6682000 - 2008/9/28 17:45:00
可能是减水剂和水泥不相容Å wœÎ—öéßabbs.3c3t.com šXôX±‹“#
westernlost - 2008/10/9 22:35:00
可能外加剂和胶凝材不适应!可能聚羧酸的掺量有问题(可能偏大),出现出现板结。Å wœÎ—öéßabbs.3c3t.com šXôX±‹“#
xzg970524 - 2008/10/11 10:49:00
首先 减水剂是与水泥反应,当减水剂与水泥比值过大是会出现这种情况的,但你减水剂用量正常时,水泥用量因掺加粉煤灰减少了用量,就出现减水剂与水泥比值过大,也就会出现板结现象;因为粉煤灰是不会与水、水泥及减水剂在拌和时瞬间反应才会出现这种现象。Å wœÎ—öéßabbs.3c3t.com šXôX±‹“#
wajjc - 2008/11/12 10:03:00
要明确外加剂的类型,知道复合了什么成分,然后按照假凝、快凝、适应性逐一考虑,要检查水泥熟料含量,粉煤灰细度,砂小于0.315含量等等因素... ...Å wœÎ—öéßabbs.3c3t.com šXôX±‹“#