hh_2000 - 2008/9/27 6:06:00
泵送混凝土施工方法êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(二)泵送混凝土: êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
1、泵送工艺: êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(1)泵送混凝土前,先把储料斗内清水从管道泵出,达到湿润和清洁管道的目的,然后向料斗内加入与混凝土配比êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
相同的水泥砂浆(或1:2水泥砂浆),润滑管道后即可开始泵送混凝土。 êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(2)开始泵送时,泵送速度宜放慢,油压变化应在允许范围内,待泵送顺利时,才用正常速度进行泵送。 êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(3)泵送期间,料斗内的混凝土量应保持不低于缸筒口上10mm到料斗口下150mm之间为宜。避免吸入效率低,容易吸êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
入空气而造成塞管,太多则反抽时会溢出并加大搅拌轴负荷。 êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(4)混凝土泵送宜连续作业,当混凝土供应不及时,需降低泵送速度,泵送暂时中断时,搅拌不应停止。当叶片被êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
卡死时,需反转排队,再正转、反转一定时间,待正转顺利后方可继续泵送。 êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(5)泵送中途若停歇时间超过20min、管道又较长时,应每隔5min开泵一次,泵送小量混凝土,管道较短时,可采用êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
每隔5min正反转2—3行程,使管内混凝土蠕动,防止泌水离析,长时间停泵(超过45min)气温高、混凝土坍落度小êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
时可能造成塞管,宜将混凝土从泵和输送管中清除。 êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(6)泵送先远后近,在浇筑中逐渐拆管。 êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(7)在高温季节泵送,宜用温草袋覆盖管道进行降温,以降低入模温度。 êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(8)泵送管道的水平换算距离总和应小于设备的最大泵送距离。 êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
2、泵送结束清理工作: êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(1)泵送将结束时,应估算混凝土管道内和料斗内储存的混凝土量及浇捣现场所欠混凝土量(Φ150mm径管每100有êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
1.75m3),以便决定拌制混凝土量。 êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(2)泵送完毕清理管道时,采用空气压缩机推动清洗球。先安好专用清洗水,再启动空压机,渐进加压。清洗过程êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
中,应随时敲击输送管,了解混凝土是否接近排空。当输送管内尚有10m左右混凝土时,应将压缩机缓慢减压,防止êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
出现大喷爆和伤人。 êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(3)泵送完毕,应立即清洗混凝土泵、布料器和管道,管道拆卸后按不同规格分类堆放。 êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(三)砼的浇筑: êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
1、砼浇筑前的准备: êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(1)组织施工班组进行技术交底,班组必须熟悉图纸,明确施工部位的各种技术因素要求(砼强度等级、抗渗等级êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
、初凝时间等)。 êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(2)组织班组对钢筋、模板进行交接检,如果不具备砼施工条件则不能进行砼施工。 êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(3)组织施工设备、工具用品等,确保良好。 êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(4)浇筑前应对模板浇水湿润,墙、柱模板的清扫口应在清除杂物及积水后再封闭。 êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
2、混凝土浇筑的一般要求: êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(1)混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m,如超过2m时必须采取措施。应采用串筒、导管、溜槽或在模êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
板侧面开门子洞(生口)。 êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(2)浇筑混凝土时应分段分层进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
作用部分长度的1.25倍,最大不超过500mm。平板振动器的分层厚度为200mm。 êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(3)开动振动棒,振捣手握住振捣棒上端的软轴胶管,快速插入砼内部,振捣时,振动棒上下略为抽动,振捣时间êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
为20~30秒,但以砼面不再出现气泡、不再显著下沉、表面泛浆和表面形成水平面为准。使用插入式振动器应做到快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振动棒作用半径的êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
1.5倍(一般为300~400mm),靠近模板距离不应小于200mm。振捣上一层时应插入下层混凝土面50~100mm,以消除两êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
层间的接缝。平板振动器的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。 êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(4)浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
筑完毕。间歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定,一般超过2小时应按施工缝处理。 êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(5)浇筑混凝土时应派专人经常观察模板钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况,发现问题应êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
立即浇灌并应在已浇筑的混凝土初凝前修整完毕。 êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
(6)浇筑完毕后,检查钢筋表面是否被砼污染,并及时擦洗干净。 êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
阿洋 - 2008/10/2 22:19:00
谢谢了,支持你。êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
flovexiang - 2008/10/7 11:16:00
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDêLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ
wentyoulove321 - 2016/2/3 22:35:40
谢谢:default5:êLiÚÌr<bbs.3c3t.com+ùÙL!ÛRÙ