监理检测网论坛

首页 » 试验检测论坛 » 水泥砂浆|混凝土试验 » 求助!~喷射混凝土切割大板计算抗压强度时0.95系数何时乘的问题?
メ逍遥浪子メ - 2008/9/10 10:42:00
在隧道喷射混凝土抗压强度试验中,一般采用大板切割法取100*100*100的三块为一组试件,在计算它的抗压强度时要乘以0.95的系数转换,究竟是在什么时候才乘以0.95呢?例如:C20的喷砼,一组力值为:255KN   258KN   249KNšFàòT¡ÛÚÙbbs.3c3t.com¯ŽbÖ¹¥ÿÆó`
1.šFàòT¡ÛÚÙbbs.3c3t.com¯ŽbÖ¹¥ÿÆó`
255/10*0.95=24.2šFàòT¡ÛÚÙbbs.3c3t.com¯ŽbÖ¹¥ÿÆó`
258/10*0.95=24.5šFàòT¡ÛÚÙbbs.3c3t.com¯ŽbÖ¹¥ÿÆó`
249/10*0.95=23.7šFàòT¡ÛÚÙbbs.3c3t.com¯ŽbÖ¹¥ÿÆó`
取平均值(24.2+24.5+23.7)/3=24.1MPašFàòT¡ÛÚÙbbs.3c3t.com¯ŽbÖ¹¥ÿÆó`
2.šFàòT¡ÛÚÙbbs.3c3t.com¯ŽbÖ¹¥ÿÆó`
255/10=25.5šFàòT¡ÛÚÙbbs.3c3t.com¯ŽbÖ¹¥ÿÆó`
258/10=25.8šFàòT¡ÛÚÙbbs.3c3t.com¯ŽbÖ¹¥ÿÆó`
249/10=24.9šFàòT¡ÛÚÙbbs.3c3t.com¯ŽbÖ¹¥ÿÆó`
取平均值(25.5+25.8+24.9)/3=25.4šFàòT¡ÛÚÙbbs.3c3t.com¯ŽbÖ¹¥ÿÆó`
25.4*0.95=24.1MPašFàòT¡ÛÚÙbbs.3c3t.com¯ŽbÖ¹¥ÿÆó`
šFàòT¡ÛÚÙbbs.3c3t.com¯ŽbÖ¹¥ÿÆó`
那个处理结果正确呢?依据是那本规范上的说明?šFàòT¡ÛÚÙbbs.3c3t.com¯ŽbÖ¹¥ÿÆó`
ningjipan - 2008/9/10 13:00:00
按照第二个方法处理šFàòT¡ÛÚÙbbs.3c3t.com¯ŽbÖ¹¥ÿÆó`
137285966 - 2008/9/10 20:44:00
按照第一中的方法,算的平均值只是这组试件的代表值,而0.95的系数是对每个强度值而言,šFàòT¡ÛÚÙbbs.3c3t.com¯ŽbÖ¹¥ÿÆó`
1