80385129379 - 2008/9/9 21:00:00
我工地有片25米预制小箱梁内模上浮6cm,经张拉后没去现裂缝。请问有谁知道这对箱梁的本身承载能力有没有影响?有谁以前也遇到过内似问题,请叫一下是怎么处理的?¾s£Ý éObbs.3c3t.comÚÁ¦bïgÉ
xzg970524 - 2008/9/10 9:11:00
[经张拉后没去现裂缝]是否没出现裂缝?¾s£Ý éObbs.3c3t.comÚÁ¦bïgÉ
箱梁预制出现芯模上浮是经常会有的,主要是预防措施不到位,没有加芯模压杠,或者加压杠数量不够;结果会出现芯模上浮,顶板露筋,或梁顶板结构尺寸偏大,相邻两片箱梁高差较大,对以后桥面调平层厚度影响较大。¾s£Ý éObbs.3c3t.comÚÁ¦bïgÉ
至于对桥梁结构受力本人认为无太大影响¾s£Ý éObbs.3c3t.comÚÁ¦bïgÉ
daxiong1975 - 2009/6/20 21:25:00
我认为对结构受力影响较大,因为底板厚了而顶板薄了,设计时应该都验算好了的。¾s£Ý éObbs.3c3t.comÚÁ¦bïgÉ
tony016301 - 2009/6/21 11:15:00
首先,顶板的保护层厚度肯定不够,张拉时的受力也发生了变化,我估计你的预拱度肯定不够了。在底板混凝土的振捣过程中,的确容易使芯模上浮,需要在两侧及内部牢牢控制。¾s£Ý éObbs.3c3t.comÚÁ¦bïgÉ