ningjipan - 2008/9/9 17:08:00
请问:按照规范要求,对路基填土5000方时需要重新对土的物理力学性能进行检测,比如最大干密度和最佳含水量。如果在检测第二个5000方土样时,检测土的最大干密度和最佳含水量与第一次的5000方土样的最大干密度和最佳含水量相差为多少时,可以认定土的性能没有变化。在出资料的时候就不用在更改土的性能指标数据,而还是可以按照第一个土样的性能指标来进行检测。ôí’ûd'ƒ1¿bbs.3c3t.com‡Œ ר½ÜúnÖ
niuniu6682000 - 2008/9/9 19:05:00
       按照规范要求,对路基填土5000方时或土质变化时需要重新对土的物理力学性能进行检测。ôí’ûd'ƒ1¿bbs.3c3t.com‡Œ ר½ÜúnÖ
       如果土样外观和相同的碾压工艺压实度没有变化,不必重新需土样。ôí’ûd'ƒ1¿bbs.3c3t.com‡Œ ר½ÜúnÖ
       如果你已经检测了第二次,以后的压实度检测就应该按二次的最大干密度执行。你说的问题就不存在。ôí’ûd'ƒ1¿bbs.3c3t.com‡Œ ר½ÜúnÖ
ôí’ûd'ƒ1¿bbs.3c3t.com‡Œ ר½ÜúnÖ
检测土的最大干密度和最佳含水量与第一次的5000方土样的最大干密度和最佳含水量相差满足土工试验规程关于平行误差的要求时,可以认定土的性能没有变化。ôí’ûd'ƒ1¿bbs.3c3t.com‡Œ ר½ÜúnÖ
969682597 - 2008/9/9 20:21:00
同意以上观点ôí’ûd'ƒ1¿bbs.3c3t.com‡Œ ר½ÜúnÖ
77268826 - 2008/9/9 20:44:00
我个人观点是0.03g/cm3ôí’ûd'ƒ1¿bbs.3c3t.com‡Œ ר½ÜúnÖ
8811266 - 2008/9/13 21:18:00
检测频率不是自己看看说了算的,5000方是一般频率,土质变化是特例,不是说看着擦不多就可以省略的ôí’ûd'ƒ1¿bbs.3c3t.com‡Œ ר½ÜúnÖ
鹰击长空 - 2010/9/11 18:11:00
5000m3的频率新的公路路基施工规范有吗(JTG F10-2006)?ôí’ûd'ƒ1¿bbs.3c3t.com‡Œ ר½ÜúnÖ
CBR和标准击实的检验频率出自哪里?ôí’ûd'ƒ1¿bbs.3c3t.com‡Œ ר½ÜúnÖ
谢谢帮忙解答ôí’ûd'ƒ1¿bbs.3c3t.com‡Œ ר½ÜúnÖ
温沥青 - 2011/2/23 18:33:00
好象在高速公路指南上有见过ôí’ûd'ƒ1¿bbs.3c3t.com‡Œ ר½ÜúnÖ