709426318 - 2008/9/1 20:13:00
本人在福建做公路工程试验工作仅仅四个月,但是有一个小疑问:就是在30米的T梁浇注中留存的试件,每次都是六组,同期养生2组,标养4组,但是在3天、7天、14天的试压时发现,同养的强度都要比标养的高3--4MPa,按理,标养的试件温湿度都保证的很好,为什么会出现这种情况呢,请求大家帮助。YäØÐÙ®kÊ\<bbs.3c3t.com4õ|ü
ìÚ§E
3c3t - 2008/9/1 21:18:00
严格上讲应该是标养的强度增长快。建议你再测一下28天强度。我分析前期的强度增长与温度高有关,在现场的同条件养护,相对标准养护气温高,前期强度增长快。不知正确与否,请大家分析。YäØÐÙ®kÊ\<bbs.3c3t.com4õ|ü
ìÚ§E
汉水之滨 - 2008/9/6 10:18:00
你说的这个现象现在出现非常正常,应该现在工地现场的温度高于标准养护室的温度,所以强度自然就比标准养护室试块高了。:default6: :default6: :default6:YäØÐÙ®kÊ\<bbs.3c3t.com4õ|ü
ìÚ§E
ningjipan - 2008/9/7 21:12:00
是的,在同养中,如果湿度做的到位的话,现场的温度要比标准养护室的温度高,所以强度也高。YäØÐÙ®kÊ\<bbs.3c3t.com4õ|ü
ìÚ§E
hxq194809 - 2008/9/10 20:06:00
在同养中,现场温度高,前期的强度就比标养的强度要高.YäØÐÙ®kÊ\<bbs.3c3t.com4õ|ü
ìÚ§E
137285966 - 2008/9/10 20:38:00
试件当然是标养比常温好,在同施工水平工艺成型的试件,在标养的情况下28天强度要比常温下高,在严家及主编的教材上有,你好好看看,在工作中出现的问题是试验室在半和站用震动台成型试件,而施工现场和梁厂却是用震动棒成型试件YäØÐÙ®kÊ\<bbs.3c3t.com4õ|ü