预应力张拉计算与施工案例预应力张拉计算与施工ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
简介  刘家坪中桥预应力体系采用四孔5Φj15.24夹片锚,预应力钢束为高强度松弛钢绞线,标准强度为 =1860Mpa,公算面积为140mm2。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
操作操程ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
一、预应力筋的张拉ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
准备工作:ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
1、张拉前检查孔道是否堵塞 :检查锚垫板是否与预应力筋垂直,张拉力作用线与预应力的轴线是否重合一致;检查锚具与锚垫板是否紧密结合,清除锚垫板上的杂物;空心板混凝土的强度是否达到设计强度的90%以上(即36Mpa以上)ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
2、计算预应力筋张拉应力值及理论长度:ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
1)N1  5—Φj15.24计算ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
①控制应力:Ъk=0.75 =0.75×1860=1395MpaýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
②控制张拉力:P=1395×140×5=976.5KN(无超张拉)ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
③初应力:根据规范初应力为张拉控制应力的10%~15%,(施工规范P129),在此取0.1Ъk。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
Ъk初 =0.1×1395=139.5MpaýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
初始张拉力:P初=139.5×140×5=97.65KNýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
④钢绞线延伸量计算ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
式中: :预应力筋的平均张拉力(N)ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
L:预应力筋的实际长度(mm)ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
Ap:预应力筋的截面面积(mm2)ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
Ep:预应力筋的弹性模量(N/mm2)MpaýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
式中:P:预应力筋的张拉力ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
k:每米孔道局部偏差对摩阻影响的系数ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
x:从张拉端至计算截面的孔道长度。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
μ:预应力筋与孔道壁之间的摩阻系数。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
θ:从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
钢绞线延伸量采取分段计算叠加,详细计算(见附表1):ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
我部采用的是自锚式千斤顶(长度40cm),钢绞线回缩量取2.6mm,ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
△真回=△测回-2.6ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
△真延=0.143-△真回ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
2)N2   5—Φj15.24计算ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
①控制应力Ъk =0.75 =0.75×1860=1395MpaýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
②控制张拉力:P=1395×140×5=976.5KN(无超张拉)ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
③初应力:Ъk初=0.1×1395=139.5MpaýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
初始张拉力:P初=139.5×140×5=97.65KNýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
④钢绞线延伸量计算(见附表1)ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
我部采用的是自锚式千斤顶(长度40cm),钢绞线回缩量取2.6mm,ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
△真回=△测回-2.6ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
△真延=0.143-△真回ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
3、张拉机具压力表上的读数值δýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
P=5×140×1860×0.75=976.5KNýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
根据附在后面的检验证书,根据荷载所在区间进行直线内插可得初应力、控制应力对应的油表读数,(见附表2)我部已具备的张拉设备都已经技术监督部门认可,并配备专业的操作人员。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
3、张拉:ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
①预应力张拉时,按顺序对称、分批、分阶段张拉,以防过大偏心压力导致空心板出现阶段较大的侧弯现象。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
②预应力张拉采用双控的方法,钢铰线张拉控制应力采用1860×75%,以伸长值进行校核,实际伸长值与理论伸长值的偏差不超过6%。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
③滑丝、断丝若超过规定,进行更换,如不能更换,可提高其它束的控制拉力,但最大张拉力不超过千斤顶的额定能力,也不超过80%con。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
④在张拉控制应力稳定状态下进行锚固,并保留尾索24小时以观测回缩值。切害锚具外的预应力筋用高速切割机切割,切割预留3cm。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
⑤张拉如发生异常,应立即停止,待原因查明后方可继续张拉。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
二、压浆:ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
1、压浆前的准备工作:ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
1)割切锚外钢丝:应用切割机切割,严禁用烧割方式切割。预应力筋割切后的余留长度不得少于3cm。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
2)封锚:锚具外面的预应力筋间隙应用环氧树脂胶浆或棉花和水泥浆堵塞,以免冒浆而损失灌闪压力。封锚应留排气孔。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
3)洗孔道:孔道在压浆前应用压力水冲洗,以排气孔内粉渣等杂物,保证孔涎畅通,保持孔道润滑,而使水泥浆与孔壁的结合良好。在冲洗过程中,如发现有冒水、漏水现象,则应及时堵塞漏洞;当发现有串孔现象,又不易处理时,应判明串孔数量,在压浆几个串孔同时压注,或者某一孔道压浆后,立刻对相邻孔道用高压水彻底冲洗。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
2、水泥浆的拌制ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
1)、水泥浆的主要技术条件:ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
(1)、水泥:宜采用硅酸盐水泥或普通水泥;采用矿碴水泥时,应加强检验,防止材性不稳定,水泥的标号不宜低于P.O42.5号。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
(2)、强度:不低于设计强度40Mpa。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
(3)、泌水性:最大不超过3%,拌和后3h泌水率宜控制在2%,24h后泌水应全部被浆吸收。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
(4)、流动性:在流动性测定仪上进行试验,水泥浆片仪器内流出时间不超过6S。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
(5)、膨胀率:水泥浆中(通过试验)查渗入适当膨胀剂如铝粉等,铝粉等,侣粉的掺入量约为水泥用量的0.01%,水泥浆掺入膨胀后的自由膨胀应小于10%。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
(6)、收缩率:不大于2%。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
2)、水泥浆的拌和:ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
  先下水再下水泥,拌和时间不少于1分钟,灰浆过筛后存放于储浆桶内,此时桶内灰浆仍要低速搅拌,并经常保持足够的数量以保证每根管道的压浆能一次连续完成,水泥浆自调制到压入管道的间隔时间不得超过40分钟。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
3、压浆:ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
  压浆时应按孔道自下而上的顺序压浆,压浆时应缓慢、均匀的进行,不得中断,并应将所有最高点排气孔依次一一放开和关闭,使孔道内排气畅通。较集中和邻近的孔道,宜尽量先连续压浆完成,不能连续压浆时,后压浆的孔道应在压前用压力水冲洗通畅,压浆进程中及压浆后48h内。结构砼的温度不得低于5oC,否则应采取保温措施。当气温高于35 oC时,压浆宜在夜间进行。浆的稠度控制,用标准稠度筒测试,一般控制在15秒至20秒之间。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ

附件: 预应力张拉计算与施工》案例.rar
3c3t - 2008/8/4 22:54:00
涵洞通用开工报告、路基土石方开工报告、路肩挡土墙开工报告、桥梁开工报告、试验段开工报告、隧道开工报告包括了施工方案等ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ

附件: 路肩挡土墙开工报告.rar

附件: 桥梁开工报告.rar

附件: 试验段开工报告.rar

附件: 隧道开工报告.rar

附件: 涵洞通用开工报告.rar

附件: 路基土石方开工报告.rar
jsdhl_sen - 2008/8/11 19:59:00
谢谢ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
jsdhl_sen - 2008/8/11 19:59:00
感谢分享ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
jsdhl_sen - 2008/8/11 20:01:00
感谢ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
008698 - 2008/8/14 16:49:00
支持上传好资料了。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
http://www.kiii.cn/bbs/plugin/spread/?uid=52090ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
顶级ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
BBBBBBBBAA - 2008/9/2 22:18:00
:default2: :default2: :default2: :default2: :default2: :default2: :default2: :default2:ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
zhong190403 - 2008/9/8 9:35:00
:default6: 很好ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
张伟伟 - 2008/9/8 9:44:00
:default7: :default7:ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
XUYUANJIE - 2008/9/8 10:35:00
感谢3C3T的资料分享。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
XUYUANJIE - 2008/9/8 10:37:00
预应力计算附表1、2怎么没有啊?烦请上传分享嘛ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
xsl101368 - 2008/10/7 22:47:00
我的大哥 让我下了吧ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
沧海一粟 - 2008/10/21 23:27:00
谢了ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
沧海一粟 - 2008/10/31 21:14:00
谢谢分享ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
xhblue - 2008/11/12 21:06:00
哈哈ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
谢谢啊 学习学习啊ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
阿洋 - 2008/11/19 21:57:00
谢谢了,回去看一看,学习一下了。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
250417562 - 2008/12/8 14:28:00
谢谢了ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
yhct2 - 2009/2/5 20:13:00
:default7: ,谢谢你的帮助,回家的感觉太好了ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
chenwei_1981 - 2009/2/23 11:02:00
11111111111ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
ZFJ - 2009/3/1 13:25:00
:default6:ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
yangliewu558 - 2009/3/11 13:24:00
附表: 在哪里?:default6:ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
tony016301 - 2009/3/11 21:37:00
谢谢!!!!!!!!!!!ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
ZFJ - 2009/3/13 16:31:00
:default6:ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
ZFJ - 2009/3/13 16:35:00
:default6:ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
a_wrong - 2009/3/23 14:14:00
十分感谢无私分享ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
abc123abc - 2009/4/3 8:42:00
非常感激ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
lidexing - 2009/8/31 16:21:00
谢谢了ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
yuhuiruyi - 2010/4/30 9:43:00
还挺多的,谢谢上传ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
有你一路追风 - 2010/6/5 23:15:00
谢资料分享。ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
119277446 - 2010/9/20 9:25:00
很实用,感谢分享ýV8sNŠÿ4bbs.3c3t.comÏ<ÃÕYvëÀ`æ
12
查看完整版本: 预应力张拉计算与施工案例及开工报告格式