民工 - 2008/8/4 16:42:00
讨论台:²^ÏUlbbs.3c3t.comAt5}
²^ÏUlbbs.3c3t.comAt5}
设计抗压混凝土强度设计为C30MPa, 抗折为4.5MPa.²^ÏUlbbs.3c3t.comAt5}
²^ÏUlbbs.3c3t.comAt5}
28天混凝土实际抗压强度为:32.0MPa, ²^ÏUlbbs.3c3t.comAt5}
²^ÏUlbbs.3c3t.comAt5}
1、请问:按照混凝土抗压强度值怎样建立与抗折强度值的关系?²^ÏUlbbs.3c3t.comAt5}
²^ÏUlbbs.3c3t.comAt5}
2、请问:混凝土抗压强度值是否满足抗折强度要求?²^ÏUlbbs.3c3t.comAt5}
niuniu6682000 - 2008/8/4 20:32:00
设计抗压混凝土强度设计为C30MPa, 抗折为4.5MPa.²^ÏUlbbs.3c3t.comAt5}
28天混凝土实际抗压强度为:32.0MPa, ²^ÏUlbbs.3c3t.comAt5}
1、请问:按照混凝土抗压强度值怎样建立与抗折强度值的关系?²^ÏUlbbs.3c3t.comAt5}
答:做很多组抗压和抗折试块,建立关系式(一个关系式只能针对一种地方的材料)²^ÏUlbbs.3c3t.comAt5}
2、请问:混凝土抗压强度值是否满足抗折强度要求?²^ÏUlbbs.3c3t.comAt5}
答:不一定,抗折强度要求指标高于抗压强度指标,因为它们的试验方法不同,据我做过的对比试验,绝大多数满足抗压强度值的试块都不能满足抗折强度要求(试块先做抗折试验后,再做抗压试验),抗折对粗集料的粒径和强度及细集料的含泥量要求更高²^ÏUlbbs.3c3t.comAt5}
希望2688 - 2008/8/6 17:31:00
现在也没什么对应的关系了。²^ÏUlbbs.3c3t.comAt5}
ningjipan - 2008/8/7 13:17:00
能达到抗压的,不一定抗折就能达到。像路面混凝土很多就出现这种情况。²^ÏUlbbs.3c3t.comAt5}
汉水之滨 - 2008/8/9 9:08:00
一般抗折强度是抗压强度的十分之一。:default6: :default6: :default6:²^ÏUlbbs.3c3t.comAt5}
汉水之滨 - 2008/8/9 9:09:00
一般抗折强度是抗压强度的十分之一。²^ÏUlbbs.3c3t.comAt5}
lidexing - 2008/8/23 10:16:00
谢谢各位了²^ÏUlbbs.3c3t.comAt5}
zhaolinqun - 2009/3/22 14:48:00
:default1:²^ÏUlbbs.3c3t.comAt5}
hxm631016 - 2009/4/18 21:53:00